标题:
从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
[打印本页]
作者:
haipeng
时间:
2004-6-28 08:37
标题:
从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
雨篷出挑2.4米,端部仅一端有柱,拟从横梁上出挑,节点如何处理?如果采用门柱出挑的话,门柱如何固定?
作者:
西湖农民
时间:
2004-6-29 10:34
标题:
回复: 从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
就从梁上挑嘛,挑梁根部焊接,再设两块加劲肋就可以了。
作者:
686521
时间:
2004-6-29 14:00
标题:
回复: 从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
和楼上说的一样,直接焊接就OK,然后在旁边加加劲肋
作者:
haipeng
时间:
2004-6-29 19:27
标题:
回复: 从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
是这样子的吗?是按照柱的弱轴连接方式吗?能否提供大样给我
作者:
西湖农民
时间:
2004-6-30 07:38
标题:
回复: 从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
原来是H钢梁啊,那梁抗扭应该是主要的吧。
至于连接,我想翼缘应该再焊接才能保证刚性。
作者:
haipeng
时间:
2004-6-30 11:44
标题:
回复: 从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
考虑钢梁抗扭太麻烦,可否通过门柱出挑,门柱用两个槽钢[]如何?各位有实例可供参考吗?
作者:
robot
时间:
2004-6-30 13:29
标题:
回复: 从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
即使门柱挑出,也只有一个支点,梁上还是要设置支点,抗扭逃不过的
不想考虑梁抗纽,除非设置拉杆吧:)
作者:
haipeng
时间:
2004-6-30 14:48
标题:
回复: 从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
这个雨篷周边有混凝土梁柱,在另一端加构造柱,然后在雨篷标高设混凝土横梁来抗扭.
作者:
WWWYONGSHENG
时间:
2007-7-30 18:19
标题:
回复: 从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
应当考虑钢梁的受扭。两种处理方法1.如果扭矩较大可在对应产生扭矩的节点处的另一侧增加钢梁,使扭矩转换为新增钢梁的梁端弯矩,构造措施;2.扭矩不大时可以计算钢梁的受扭,陈绍蕃先生的《钢结构设计原理》里有讲述。
作者:
synphenom
时间:
2007-10-17 14:24
如果在悬挑梁另一侧增加钢梁用以平衡弯矩的话,就会出现层间梁,如果在吊顶以下的话会影响房间的使用功能。如果扭矩很大的话,其他兄弟还有没有更好的办法
作者:
a-jiang9641
时间:
2007-10-25 09:41
在雨棚的另一侧把钢梁截断,增加钢柱,雨棚两边的钢梁的柱钢接,中间的两根梁用铰接,使其对边梁不产生扭矩.这样,两侧的钢梁截面可能会加大.