Board logo

标题: 受轴力的梁连接 [打印本页]

作者: 西湖农民    时间: 2004-6-29 10:00     标题: 受轴力的梁连接

请问受轴力的梁连接时,只用螺栓连接腹板可以吗?
作者: verishi    时间: 2004-7-9 09:14     标题: 回复: 受轴力的梁连接

原则上是可以的,因为没有弯矩,故只需将腹板螺栓连接即可,但螺栓最好设成两列,以抵抗可能出现的小弯矩;
但当轴力较大时,梁会出现轴弯现象,应该将翼缘焊接连接。
总之,是要看节点处有无弯矩或弯矩是否很大来判定翼缘连接与否。
作者: ccjp    时间: 2004-7-12 19:07     标题: 回复: 受轴力的梁连接

假如是只受轴力的杆件,又何必采用强轴弱轴相差很大的工字截面
楼上的说法不敢苟同,轴力大小如和界定?有的时候,轴压力越小才越
容易出现翼缘受拉情况,不连接翼缘是不对的.在受拉的时候更不用
说了.
总之,有轴力的工字型截面,要控制强度,稳定和长细比.
至于节点吗,翼缘还是要连的,不想用焊缝的话,梁的拼接节点就采用
端板加高强螺栓吧,