标题:
在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱
[打印本页]
作者:
田田河
时间:
2004-7-4 21:45
标题:
在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱
在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
除了用化学锚拴外,还有什么方法?
谢谢
作者:
fengyuechenxue
时间:
2004-7-8 02:51
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
植筋,埋钢板,后焊接钢柱
作者:
discover
时间:
2004-7-8 09:23
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
可以把柱头剔掉10~20公分,漏出柱子钢筋,然后与柱脚板塞焊,最后把凿掉部分,用高强混凝土灌浆料灌注,即可
作者:
rober2002
时间:
2004-7-13 12:45
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
discover兄说的可能不大现实,混凝土框架结构一般柱头是与梁等高的,不伸出来,这样凿去一块的话是不是会有危险?如果是我,我是不会同意这样做的。我同意植筋的办法。
作者:
rober2002
时间:
2004-7-13 12:51
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
而且,“漏出柱子钢筋,然后与柱脚板塞焊”是不是施工难度会很大?用柱子钢筋做锚栓,强度会不会有问题?discover兄,我还是坚持植筋的方法。
作者:
田田河
时间:
2004-7-13 16:45
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
好象现在不怎么用膨胀螺栓了啊,
同事告诉我说膨胀螺栓容易松动,是么
作者:
zcm-c.w.
时间:
2004-7-14 20:10
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
我认为:膨胀螺栓还是可行的!只须将其布置成抗剪的形式!如:用中厚钢板将梁或柱围起来再打膨胀螺栓固定,此膨胀螺栓就受剪,应该可行的!
作者:
飞天
时间:
2004-7-23 18:34
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
建议大家不要用膨胀螺栓,第一,现在的审图我接触到的都不许用这玩意儿。
第二,这玩意儿的确你搞不准它的施工质量。就像普通螺栓现在都不宜用在受力部位一样。
作者:
frdw
时间:
2004-8-1 14:19
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
如果做好的混凝土梁,其下表面已预埋好钢板,要吊一根钢柱在梁下面,而且还要承受动力荷载。
请问该怎么处理?多谢
作者:
podream
时间:
2004-8-1 23:11
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
这个要做一个环梁接点吧,用四块钢板连接一个套箍,环绕在混凝土梁上。
钢板里面要预埋栓钉等预埋件,以增强抗划移和抗剪能力。
作者:
frdw
时间:
2004-8-1 23:26
标题:
回复: 在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
谢谢podream
我现在的情况是砼梁上有楼板,只能在三个面埋钢板。
我认为关键问题不在于怎么埋钢板吧,而是怎样将钢柱和预埋件连接。
因为是吊接,应该不能直接焊接,因为这种情况肯定是仰焊,焊接质量可能无法保证动力荷载的要求。
谁有更好的办法,望赐教。
(没几天时间了,甲方快要图了)
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0