Board logo

标题: 加橡胶支座的筒壳挠度超标怎么办? [打印本页]

作者: 大亨    时间: 2004-7-8 16:28     标题: 加橡胶支座的筒壳挠度超标怎么办?

在做一个柱面双层网架,下部结构不能承受较大水平力,采用了橡胶支座,<网壳结构技术规程>中要求挠度1/400,可计算出来不满足,仅有1/250,有什么办法解决这个问题吗?这样的结构有必要严格控制挠度吗?
作者: allan    时间: 2004-7-8 21:14     标题: 回复: 加橡胶支座的筒壳挠度超标怎么办?

柱面双层网架,可以按网架规程的挠度值来控制,网壳规程并没有强制要求.
这样成拱的网架,挠度和支座水平力是成类似反比的关系,如果有条件,增加下弦拉杆,加增加网架厚度,寻找合理的高跨比,纵向网格加密等.都可以得到一定的改善.
作者: 浮萍雨露    时间: 2004-7-10 10:22     标题: 回复: 加橡胶支座的筒壳挠度超标怎么办?

采用三心圆柱面。
作者: smomo    时间: 2004-7-18 23:58     标题: 回复: 加橡胶支座的筒壳挠度超标怎么办?

加橡胶支座的双层筒壳已不是严格意义上的网壳,还应该按网架结构规范控制,1/250应该可以。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0