标题:
有关挠度的问题?
[打印本页]
作者:
huan9999
时间:
2004-7-9 16:25
标题:
有关挠度的问题?
我们设计一栋厂房,发现扰度
(挠度nao)
大于L/180,我该怎么处理?
谢谢!
作者:
浮萍雨露
时间:
2004-7-9 17:29
标题:
回复: 有助扰度的问题?
你并没有给出详细的资料,我只好做一般的分析:
从结构概念上讲,影响挠度的主因是抗弯刚度,也就是EI,对网架来说,钢种定了E就定了,所以应考虑加大I。我们知道,提高截面惯性矩最有效的方法是加大截面高度,对网架就是加大厚度。这是最直接最有效的方法,你可以试一下。
作者:
qifx
时间:
2004-7-11 23:07
标题:
回复: 有助扰度的问题?
1、起拱
2、加大网架高度
3、轻钢厂房时,加大梁高度。
作者:
高老头
时间:
2004-10-31 16:14
标题:
回复: 有助扰度的问题?
网架工程属于超次静定的空间桁架结构,对于它的挠度控制指标规定为:屋盖为L/250,楼盖为L/300,此时L为网架短向跨度值。
没听说有用1/180的。
作者:
独孤雪
时间:
2004-10-31 23:29
标题:
回复: 有关挠度的问题?
是的
玻璃屋面建议L/400,不低于L/350
作者:
fencerko
时间:
2004-11-3 16:31
标题:
回复: 有关挠度的问题?
挠度控制指标规定为:屋盖为L/250,楼盖为L/300。好像是周边支撑的网架结构。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0