Board logo

标题: 框架柱脚节点 [打印本页]

作者: zyt4451    时间: 2004-7-20 10:41     标题: 框架柱脚节点

有家设计单位提供三层钢框架图纸(柱脚底版钻孔为锚栓直径的1.5倍 ),声称有《钢框架标准图集》规定,因偶离大城市比较远,而无力去购买或查阅!请问各位老师是不是真的有这个规定!
作者: doubt    时间: 2004-8-10 13:32     标题: 回复: 框架柱脚接点

这本书倒是头一次听到,虽然一般只是大5mm,但1.5倍的情况也有,适用于地脚螺栓埋设有难度,把埋设标准放宽的情况,此时应对柱底脚板进行强度验算(刚接住脚),且锚栓垫板应放大,使压力传递面足够。不过,图集是参考,规范是标准,没甚么特殊情况,还是按规范啊。
作者: goabor    时间: 2005-7-6 09:33     标题: 回复: 框架柱脚接点

锚栓垫板的大小如何确定呢?是否也要满足边距要求。
作者: bill-shu    时间: 2005-8-2 14:24     标题: 回复: 框架柱脚接点

垫板的受力相当于一个周边支撑的中间受集中力(锚栓力)的圆板(直径同底板孔),简单计算一下大小和厚度。
作者: ccxx    时间: 2005-8-5 17:41     标题: 回复: 框架柱脚接点

这种情况我也遇到过,但孔太大的话影响柱底板的有效宽度,在保证有效受力面的情况下可以的.
作者: 小火    时间: 2005-8-5 22:07     标题: 回复: 框架柱脚接点

《多,高层民工建筑钢结构节点构造详图》01SG519里面29页的说明:5.注脚底板和支承托座上的锚栓孔径一般取锚栓外直径的1.5倍,锚栓螺母下的垫板孔径取锚栓直径加2毫米,厚度为0.4D---0.5D,但不宜小于20毫米!!
作者: 聿山    时间: 2005-8-7 11:40     标题: 回复: 框架柱脚接点

在《钢结构连接节点设计手册》第六章(多高层连接节点设计)中对铰接柱脚和刚性固定连接柱脚的底板上锚栓孔的取法一致:柱铰底板的锚栓孔径,宜取锚栓直径加5--10mm;锚栓垫板的锚栓孔径,取锚栓直径加2mm;锚栓垫板的厚度通常取与底板厚度相同。锚栓直径,仅做安装过程固定之用,一般在20--42mm;如果承受拉力,一般在30--76mm。这样,如果柱铰底板的锚栓孔径取锚栓直径的1.5倍,当锚栓直径较大时锚栓孔就可能偏大,锚栓的拉力能否有效的传递给底板需验算。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0