标题:
加油站网架
[打印本页]
作者:
sammy wang
时间:
2004-7-24 11:05
标题:
加油站网架
35*35米的平板垂直封边的加油站网架,因垂直封边部分也用彩钢板维护,但网架垂直封边部分的节点球均未开固定维护板的孔,请问该如何处理?还有像这种网架的风载加几种工况呢?
谢谢指教!
作者:
浪涛
时间:
2004-7-24 13:41
标题:
回复: 加油站网架
可以用铁线将檩条绑扎到球节点上
一般情况需要考虑的工况
1.2恒+1.4活
1.35恒+0.98活
1.2恒+1.4正向风+0.84活
1.0恒+1.4负向风
1.2恒+1.4活+0.84温度(+30)
1.2恒+1.4活+0.84温度(-30)
1.2恒+0.98活+1.3正向地震+0.28正向风
1.2恒+0.98活+1.3负向地震+0.28负向风
说明:其中地震考虑当地设防烈度,大于8度才考虑,主要是竖向地震 .
作者:
allan
时间:
2004-7-24 15:07
标题:
回复: 加油站网架
需要加支托但是对应位置没有留螺栓孔或者螺栓孔位置不对,这样的情况在网架屋面安装里很多,特别是造型复杂的网架,软件无法准确的定位基准孔。这个时候,最好就是现场焊接了,支托焊接很容易,但是需要选好焊条。焊接球网架的支托不都是焊接吗。
加油站的网架一般面积都不大,垂直侧封部分球接点考虑左右风就可以了。考虑荷载工况,注意主要控制的工况就可以了。
楼上朋友提供的荷载工况比较多,想请教一下,你的荷载系数的取值的根据是什么?
作者:
hhua
时间:
2004-7-24 18:16
标题:
回复: 加油站网架
请教一个问题:我进行多工况计算时,为何算第二种工况时的结果会覆盖掉第一种工况的结果呢?兄弟们,我很急啊,帮个忙!
作者:
allan
时间:
2004-7-24 23:23
标题:
回复: 加油站网架
这个问题从软件的数据文件来说,同一工程的所有文件一般都在一个目录下,每一次分析计算都产生唯一的结果文件,如果想比较,应该在每一次分析计算后备份文件。
作者:
muzili
时间:
2004-7-29 09:28
标题:
回复: 加油站网架
如果网架形式是三面、两面或一面开敞时,风吸力增大,加载时如何考虑呢?
谢谢!
作者:
英雄之无敌
时间:
2004-9-2 10:38
标题:
回复: 加油站网架
如果网架球队尚未加工,只需手工在球上相应位置加开螺栓孔就行了;如果已加工好并已安装,只好现场焊接,需要选好焊条,45#钢和Q235焊接参照焊接规程JGJ81-2002。垂直侧封部分球节点考虑左右风载影响。
作者:
wanghj
时间:
2004-9-2 11:29
标题:
回复: 加油站网架
二楼的先生,你的系数取值依据在那儿能找到?
作者:
ICANPLAY
时间:
2004-9-5 20:46
标题:
回复: 加油站网架
网架设计岂能唯己所想就发挥,经验固然重要,但又要网架干什么呢
作者:
simend
时间:
2004-9-13 16:29
标题:
回复: 加油站网架
二楼你用的是什么软件
作者:
高老头
时间:
2004-10-24 11:13
标题:
回复: 加油站网架
为什么不再设计过程中,就垂直封檐的节点球在后期球图处理中用AUTOCAD来编辑出来呢,在加工厂里多加工一个球眼也不是费多大事,但现场安装就极大方便了。直接用支托就可以解决封檐板铺设问题,又省事又简单。
我们现在就是这样处理的。
作者:
wswy
时间:
2004-10-27 11:57
标题:
回复: 加油站网架
在加工图上增加封檐支托孔是很简单的事嘛,用铁丝栓?有点不可想象。
作者:
螺栓球
时间:
2004-11-1 09:26
标题:
回复: 加油站网架
可以在周边螺栓球焊接支托进行连接,焊接应采用506焊条。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)