作者: sammy wang    时间: 2004-8-6 10:20     标题: 网架支撑

现做一网架工程,是一球壳,底圈直径5米,高度2-3米。但这球壳的支撑甲方要求用H型钢做支撑立柱,高度为2米,H型钢的下方为混凝土圈梁。
有几个问题请教:1、H型钢与混凝土圈梁的连接如何处理?
               2、根据球壳支座反力如何计算选用H型钢?
        谢谢各位大虾指教!
作者: xuzhi    时间: 2004-8-7 09:21     标题: 回复: 网架支撑

这么小的网架,怎么做都不会出问题,不过设计思路应该是这样的:
  
1.H型钢柱与混凝土圈梁刚接;
2.如果你有合适的软件,可将H型钢柱与网架整体计算;如果不能整体计算,则先依据算出的H型钢柱(初估截面)刚度,输入网架支座条件,算出支座反力后,再验算H型钢柱.
作者: waya    时间: 2004-8-16 13:24     标题: 回复: 网架支撑

1。钢柱底部与上部均采用钢接。
2。将计算出来的网架支座反力,按计算书上的组合情况分解成三向分力,算出弯距和轴力,套入PKPM整体分析!
3。PKPM分析时,将网架虚拟成组合梁,然后整体分析!
4。分析钢柱的整体稳定性和局部稳定性就可以了。
  
不知道说的对吗?呵呵!
作者: zxtl    时间: 2004-9-15 16:25     标题: 回复: 网架支撑

钢柱底部与上部都应该铰接,网架与钢柱刚接的话将会产生较大的反力,从而会产生弯矩!
  
初学者!
作者: feng050901    时间: 2004-9-15 22:11     标题: 回复: 网架支撑

waya这位老兄说的对,这么小的网架怎么设计也不会有问题的,但设计思路一定要对!网架与H型钢不可能做成刚接,所以下部一定要做成刚接,要不就成为摇摆柱了,如果网架支座能完全做成铰接,柱可按轴压设计,但如果网架跨度较大时,一定考虑共同受力,计算出来的结果才会比较接近实际。
作者: 高老头    时间: 2004-10-25 17:19     标题: 回复: 网架支撑

如楼上兄所说,网架与H钢柱不可能做成钢接,但底部与混凝土的结合处是必须做成刚接。当然这是一个很小的网架结构,但通常在这种结构下,网架支座处的水平推力是很大的,所以在设计H型钢柱不能完全按轴压杆件来处理。要按受压构件来处理,要考虑轴向压力和弯矩比较好。
作者: zweih    时间: 2004-10-27 16:56     标题: 回复: 网架支撑

建议如下:1.加强球壳底层圆环的截面,使网壳传给钢柱的水平推力减少;2.钢柱头与网壳铰接,与网壳整体计算。考虑网壳的推力和围护结构的水平风荷载钢柱按压弯构件设计计算;3.钢柱脚与砼圈梁刚接。砼圈梁标高处最好有楼板。:)