作者: zhiyuan    时间: 2004-9-4 19:29     标题: 网架杆件强度设计值求教

网架杆件(钢管)的设计强度按规范应取多少
我是菜鸟,莫见笑!
作者: MFL    时间: 2004-9-5 18:00     标题: 回复: 网架杆件强度设计值求教

  网架杆件强度设计值,设计软件里面应该有的啊?强度设计值设计值应该根据你选用的钢种来定Q235是215,Q345是315。
  
作者: xuzhi    时间: 2004-9-6 08:49     标题: 回复: 网架杆件强度设计值求教

从原则上讲,强度设计值按规范里面的值取就行了,但因为现在大部分的网架设计程序均是按满应力设计,为提高安全储备,很多情况下是将设计值取小一点。
再者有些网架在设计时,如果按正常的设计强度计算,挠度会偏大,如果高度不能增加,这时可再降低一些设计强度,达到增大部分杆件截面,提高网架刚度的目的
作者: zxc_ok    时间: 2004-9-7 22:39     标题: 回复: 网架杆件强度设计值求教

关于网架设计应力的选取应该说是有一定的学问,以Q235钢为例,规范的强度设计值为215N/mm2,但网架杆件为B类截面,应乘以0.9的强度折减系数,所以fy=215*0.9=185N/mm2,还有对于大跨度网架,还应除以1.1的系数,以策安全。对于不同规格的杆件可以给出不同的应力。直径小的应力可偏小。
作者: 浪涛    时间: 2004-9-8 14:23     标题: 回复: 网架杆件强度设计值求教

MFL 兄Q345钢的设计强度有点问题
规范中是310而不是315
作者: feng050901    时间: 2004-9-9 19:48     标题: 回复: 网架杆件强度设计值求教

网架钢管设计强度一般按215设计,但设计中我认为主要看跨度和结构的重要性,正确面对设计院或甲方提供的荷载情况,有时他们提供的偏大,我们就可以按满应力考虑,否则考虑乘一定系数,比较安全。
作者: MFL    时间: 2004-9-9 20:08     标题: 回复: 网架杆件强度设计值求教

     谢谢浪涛兄的指点,我是一个刚刚接触网架结构的菜鸟,以后还请各位高手赐教!
     大部分网架设计软件都是满应力设计的,我本人是这样看待这个问题的:我不同意网架杆件都是满应力设计,万一有某根杆件因为偶然荷载破坏,那么它先前承担的力就必须由同节点的其他杆件来承担,都是满应力的杆件,一增加荷载就会破坏,相应的整个网架的杆件都跟着被破坏,这不是因为局部而导致整体破坏吗?这是结构设计的大忌吗?
     不知道我上面的说法,大家同不同意。
作者: qifx    时间: 2004-9-30 20:26     标题: 回复: 网架杆件强度设计值求教

现在市场上的焊接钢管,直径114以下的大多采用Q215或Q195的带钢生产的,用于网架时,不应按Q235的参数设计!应适当折减。如用结构用无缝钢管,可以套用Q235的设计参数。
我曾经去唐钢进钢管,要买Q235的需预定。现货大都是Q215材质的。
作者: 悠然南山    时间: 2004-9-30 21:55     标题: 回复: 网架杆件强度设计值求教

MFL兄:所谓满应力设计,应该是指按构件在某最不利工况中的内力来确定杆件截面,所以它能满足所有工况作用下所应提供的承载力。如果哪根杆件有偶然荷载出现(除非是事故或不可抗力,一般按照荷载规范都已经考虑到了),杆件可能会屈服而退出工作,但网架作为超静定结构,内力会重分布由相邻杆件来分担荷载,所以如果不是整个网架均受到一个很大的偶然荷载作用,是不会整体破坏的。所以满应力设计时,关键是不能漏荷载和漏工况,杆件的选择就交给程序计算好了。你只要按材质控制好杆件强度设计值,一般强度设计值折减系数取0.9,对于大跨度的取0.8或者更小,视具体情况而定。还有网架的刚度最好以合理的矢高来保证,降低强度设计值来提高网架刚度是比较废用钢量的,除非网架矢高受建筑限制。