Board logo

标题: 网架杆件弯曲问题讨论 [打印本页]

作者: mouse    时间: 2004-9-5 21:24     标题: 网架杆件弯曲问题讨论

现在一些公司在安装网架的过程中,经常会因为各种原因造成安装时或安装后出现杆件弯曲现象。请大家从能否从各个因素来分析其中的原因和解决办法。
作者: xujie0410    时间: 2004-9-8 18:08     标题: 回复: 网架杆件弯曲问题讨论

网架的细杆在安装过程中弯曲是很常见的。这是施工荷载大于杆件承载力所致,这些杆件更换后应不再发生弯曲。若是安装时杆件没有发生弯曲现象,在使用过程中网架杆件有弯曲现象可能是网架上又增加了其它荷载,使荷载大于网架的设计荷载,解决办法减小荷载;或者网架的支座假定与实际情况有较大出入,导致杆件变形弯曲(比较难处理,看来只有拆了重做了)。不过多次超静定的结构有几根弯杆子安全方面问题不是很大(杆件上下弦主要受杆及支座处杆件除外)
作者: mouse    时间: 2004-9-10 10:36     标题: 回复: 网架杆件弯曲问题讨论

谢谢楼上的回答,我还想问一下:1、杆件更换的具体办法;2、有没有可能是具体安装时安装错误造成杆件弯曲或杆件制作时长度出现偏差造成杆件弯曲呢?如果能的话,该怎样解决呢?
作者: mouse    时间: 2004-9-10 10:39     标题: 回复: 网架杆件弯曲问题讨论

对了,另外还有一个问题,网架杆件级差太大会不会造成杆件弯曲?
作者: feng050901    时间: 2004-9-14 19:47     标题: 回复: 网架杆件弯曲问题讨论

网架杆件弯曲变形主要有几种情况,除了楼上的说的以外如果网架利用脚手架安装,在利用千斤顶打点过程中,如果打点过高有可能造成弯曲。还有在吊装过程中,起吊速度过快也有可能使杆件弯曲。
作者: feng050901    时间: 2004-9-14 19:58     标题: 回复: 网架杆件弯曲问题讨论

如果杆件是构造杆件或受力很小,直接换掉就可以了。如果受力很大,一定要用千斤顶顶起来,使这根杆件在不受力状态下换掉,否则根据量得的尺寸做杆件,受力变化很大,容易出问题。另外网架杆件级差太大不会造成杆件的弯曲,因为网架计算时是根据有限元算出杆件粗细的,它考虑了杆件的实际刚度,除非因为其它因素造成。
作者: ICANPLAY    时间: 2004-9-14 22:12     标题: 回复: 网架杆件弯曲问题讨论

我个人的实际经验,弯曲多是:由于网架安装的不到位引起,比如螺栓不紧,下弦临时支点不够等,当然级差也很有必要,毕竟杆件一端300的球,另一端100是不合适的,存在初弯曲的,再着说,安装工也很苦的,脚手架不“完美时”比如外挑部分,人得站在木板上(安全带一定的带,不然一人就罚100元呢),手抱住300的球,困难可想而知了,球所连的杆件很细时(就存在微弯),螺栓是很难拧的,总而言之级差要调,就看你如何把握了,大网架不妨5,5,5,5或5,5,6,6,小网架3,3,4,4了
作者: ICANPLAY    时间: 2004-9-14 22:13     标题: 回复: 网架杆件弯曲问题讨论

SFCAD没有这个功能了,MST就有,(废话:建议还是大家去用浙大的)
作者: 螺栓球    时间: 2004-11-3 09:00     标题: 回复: 网架杆件弯曲问题讨论

网架杆件弯曲施工方面原因较多:
1、网架构配件加工误差偏大。
2、螺栓球角度安装错误。
3、网架安装临时支撑架不水平或没有达到设计标高。
4、临时支撑架拆除时没有按受力情况施工。(应该使用千斤顶缓慢拆除)
5、网架杆件厚度偏差大。
以及施工方法不恰当等原因。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0