Board logo

标题: 对于水平支撑节点设计的疑问 [打印本页]

作者: sxp76    时间: 2004-9-10 14:17     标题: 对于水平支撑节点设计的疑问

用来减小柱计算长度的水平支撑杆在设计节点连接时,我以为也要按构件极限受力的50%来设计(不知对否),但水平支撑杆一般截面高度都比较小,那么节点设计用高强螺栓时,几乎排不下,而且其腹板也达不到总强度的50%,请问各位高手该怎么办呢?
作者: sxp76    时间: 2004-9-14 10:26     标题: 回复: 对于水平支撑节点设计的疑问

怎么没有人解答呀?在钢结构设计规范中只有轴心受压构件自由长度的支撑计算公式(规范5.1.6-5.7.1-3公式),没有拉弯构件支撑水平力的计算公式,请问那位大侠能否给一个计算公式?
作者: 宇宙之机    时间: 2004-9-20 09:08     标题: 回复: 对于水平支撑节点设计的疑问

1。你的提问有些错误:减小柱计算长度的不叫水平支撑,叫柱间支撑或连系梁。
2。你问到“截面高度较小,节点设计用高强螺栓时,几乎排不下,”:其实只要将连接板先焊支撑上,连接板截面高度满足设计用螺栓排列要求即可,你直接用支撑截面高度连接会有上述问题。
作者: sxp76    时间: 2004-9-20 21:40     标题: 回复: 对于水平支撑节点设计的疑问

楼上说得有一定的道理,但这样梁与柱的接节是铰接还是刚接?请指教!!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0