次结构用STAAD加风载和地震作用
请问此结构如何加风载和地震荷载。基本风压为0.3,榀间距为8m,高度为8m,抗震等级为7度,此种结构模型有问题没有,谢谢
作者:
陈年老友
时间:
2004-9-13 08:22
标题:
回复: 次结构用STAAD加风载和地震作用
根据截面转化为线荷载
作者:
delta
时间:
2004-9-20 08:55
标题:
回复: 次结构用STAAD加风载和地震作用
地震可以使用“中国荷载规范向导”按照提示添加,风荷载最好手算成节点荷载添加,体形系数不太好使用自动导算的结果