作者: bfgjg2    时间: 2004-9-24 13:57     标题: 活载

各位大侠,请问网架设计时活荷载可以取0.30KN/M2吗?门式刚架设计时一般取0.30KN/M2.
  
请使用论坛提供的“搜索”功能,可以参考以下帖子:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=28969&h=1#131499
门式刚架设计时,对于受荷水平投影面积大于60m2的刚架构件,屋面活荷载可取不小于0.3kN/m2,网架设计时,限于网格尺寸,一般不会出现受荷面积大于60m2的节点,故屋面活荷载应取0.5kN/m2,网架属于高次超静定结构,荷载不能输少了!
作者: 我是新秀    时间: 2004-9-24 15:31     标题: 回复: 活载

GB50009-2001上4.3.1说的很清楚,不上人屋面均布荷载取0.5KN/M2。你现在取0.3KN/M2,是不符合规范的。