Board logo

标题: 焊缝连接的等强度设计如何考虑? [打印本页]

作者: michael_liu    时间: 2004-10-2 21:30     标题: 焊缝连接的等强度设计如何考虑?

焊缝连接的等强度设计如何考虑?是不是考虑焊缝和连接板同时破坏?在那些参考书上有详细的介绍?
作者: 蓝鸟    时间: 2004-10-9 18:15     标题: 回复: 焊缝连接的等强度设计如何考虑?

我个人在设计的时候都是钢板和焊缝分开考虑的,各自的强度分开计算,因为焊缝的受力有时候挺复杂的,同时受弯剪扭都有可能,并且有时也可简化,与钢板受力不一样计算.
作者: 三清山    时间: 2004-10-18 13:44     标题: 回复: 焊缝连接的等强度设计如何考虑?

等强设计是一个原则,即焊缝承载能力大于板材的承载能力,换句话说,不应为连接而消弱断面性能。简单的判断,对接焊缝可以看作等强连接,贴角焊缝,则需要计算,计算方法可参见钢结构设计规范。
作者: michael_liu    时间: 2004-10-18 17:42     标题: 回复: 焊缝连接的等强度设计如何考虑?

这个概念在新的钢结构规范里面有没有提及?有的话,请问在那个条文里面?谢!
作者: 三清山    时间: 2004-10-19 13:02     标题: 回复: 焊缝连接的等强度设计如何考虑?

以上等强原则仅一介之见,参见钢结构设计指标,我们可以见到对接焊缝的强度与钢材的强度是一致的,如果不计焊缝质量的影响的话,强度是一致的,而贴角焊的指标要小得多,要有足够的焊缝才能满足抗弯,抗剪,抗拉等的计算。等强设计太过浪费,没有特殊要求的情况下,我觉得按强度设计也可以。