听说高强度螺栓初拧与
作者: steel-81    时间: 2004-10-13 20:44     标题: 回复: 高强度螺栓初拧与

好像是在初拧1小时后,24小时内终拧,仅供参考!
作者: 三清山    时间: 2004-10-14 12:22     标题: 回复: 高强度螺栓初拧与

谢谢,1小时 ,能提供出处吗
作者: mart2001    时间: 2004-10-21 09:56     标题: 回复: 高强度螺栓初拧与

是24h必须终拧!昨天在工地上听项目经理说的!出处可查一下《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》(JGJ82-91)
作者: doubt    时间: 2004-10-21 13:59     标题: 回复: 高强度螺栓初拧与

有一本《钢结构施工工艺标准》上面有明确说明,中国建筑工程总公司编写的。
作者: jrzhuang    时间: 2004-10-21 16:54     标题: 回复: 高强度螺栓初拧与

我记得是在1小时以后,24小时以内终拧,但是验收必须在终拧后24(有的书上写的)或48小时内进行.具体在钢结构验收规范GB-50205里面的规定为准吧,
作者: hgr0335    时间: 2004-10-23 22:42     标题: 回复: 高强度螺栓初拧与

高强度螺栓的初拧和终拧没有时间间隔的要求,只要符合施拧规范就可以,但是要在同一天完成。
扭矩检查应该在终拧1小时后,24小时内完成。
详情查阅《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ 82-91