作者: lukx    时间: 2004-10-17 10:09     标题: 大型网架支座约束这样处理可以吗?

我最近做了一个钢结构连廊,大概有33.5M长(跨度);13.5M宽.离地大概有50M高,连廊两端与框剪结构的混凝土结构相连,采用牛腿的支撑方式,连廊上下部分均采用网架结构,网架支座约束跨度方向(一端释放;另一端铰支);宽度方向采用铰支座,每端设有四个支座.这样导致宽度方向水平力很大,这力需要很大的螺栓才能满足要求.但我认为宽度方向约束不宜释放,各位朋友您认为怎样解决更好呢?
作者: lhwen9488    时间: 2004-10-26 17:07     标题: 回复: 大型网架支座约束这样处理可以吗?

我个人认为你在计算时应该释放宽度方向,然后在边侧支座限制其横向水平位移的挡件(类似于吊车端挡),使网架在此限制空间内移动。不过你应该注意边侧支座的水平抗剪计算。