Board logo

标题: 钢混剪力连接键? [打印本页]

作者: antengh    时间: 2004-10-17 15:21     标题: 钢混剪力连接键?

      各位兄台,是否有PBL(perfobond strip link)剪力连接键的信息介绍?
      网络上有关这种钢混剪力连接键的介绍很少,只有一篇国外桥梁杂志上雷昌龙的编译报告。介绍也很不详细。不知道具体的极限承载力计算方法是什么?请教各位!
PBL即在钢板上开孔浇注混凝土并穿钢筋做骨架!
作者: chenge17    时间: 2004-10-25 10:21     标题: 回复: 钢混剪力连接键?

具体计算方法在组合梁结构的相关文献中有,可查找参考
作者: hpdiwq    时间: 2004-10-29 10:06     标题: 回复: 钢混剪力连接键?

PBL(Perfobond Leiste德文)剪力键设计,(极限状态设计法)Eurocode 4(1999年)规范,对各有效试验资料进行统计分析,取均值减2倍标准偏差的下限作为PBL(或PS:Perfobond strip)的承载力。
(1)  不贯穿钢筋时
θu =[4.31A-121.0×103 ]/γ         (1)
式中,
  ,但是,40×103(N)≤A≤200×103(N)
θu―PBL设计抗剪承载力(N)
φ―孔径(mm)
σcd―混凝土抗压强度 (N/mm2)
γ―构件系数,一般取γ=1.0
(2)  贯穿钢筋时
  θu =[1.85A-106.1×103 ]/γ                 (2)
  式中, ,但是,
56×103(N) ≤A≤380×103(N)
       φst―钢筋直径(mm)
    σst―钢筋抗拉强度(N/mm2)
(3)  孔间钢板抗煎承载力
                               (3)
(确保孔间钢板的剪切破坏强度>混凝土剪切破坏强度)
式中,θs―孔间钢板抗剪承载力(N)
      Aw―孔间钢板最小抗剪断面积(纵向)(mm2)
      σs―钢板屈服强度(N/mm2)
(4)  构造设计规定
1.  PBL剪力键钢板厚度t≥12mm,孔中插入贯穿钢筋的直径一般为φst=13mm。
2.  PBL孔径φ≥φst+s,s―粗骨料最大尺寸。
3.  最大孔间距为500mm。
4.  PBL钢板上缘至混凝土面的净保护层≥100mm。
5.  PBL剪力键2条以上并列使用时,间距≥3倍肋板高度
作者: antengh    时间: 2004-10-31 13:41     标题: 回复: 钢混剪力连接键?

谢谢上面的兄弟,我查了一下第五界桥梁会议的相关文献,有计算公式:
当Aa*Fy/AcFc<1.28时候,采用公式Qu=0.26Ac*Fc+1.23AaFy ,当
  Aa*Fy/AcFc<1.28时,采用Qu=1.83Ac*Fc  上面的公式字母分别为钢筋与混凝土的强度 与面积。,请问抗剪极限承载力怎么会是用抗压强度剩一个系数来表示呢?
作者: antengh    时间: 2004-11-3 19:22     标题: 回复: 钢混剪力连接键?

三楼的兄弟在哪里找的资料,我翻了一下欧洲规范4 ,但是只有剪力钉的规定!没有PBL的规范哦!请多多指教!谢谢!
作者: dmfiss    时间: 2006-3-4 23:59     标题: 回复: 钢混剪力连接键?

要新一点的欧4规范




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0