Board logo

标题: 网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢? [打印本页]

作者: leedx    时间: 2002-4-5 20:12     标题: 网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢?

网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢?如何定,同行指教!四周遍能不设斜拉杆来抵抗水平力吗?
作者: 峒峒    时间: 2002-4-5 22:17     标题: 回复: 网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢?

not on your life !!
  
对边支承的绝对不行, 很明显吗?
这是可变机构,横向水平力往哪传?
除非是四边支承且四面均设抗水平力支承,计算满足后方可。
作者: canoeist    时间: 2002-6-21 18:17     标题: 回复: 网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢?

如果基础的计算变形大,我认为铰接优于刚接,当然,不能成为可变机构
作者: waya    时间: 2002-6-21 22:44     标题: 回复: 网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢?

从力学的角度上来看,当然要设置为刚接好,包括柱顶也要设置成刚接,但柱的抗弯抗扭一定要校核.
作者: zhulei    时间: 2002-6-23 22:26     标题: 回复: 网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢?

应该用固结,但必须考虑柱脚弯矩对基础的影响。不知你的桩是什么桩(大直径还是小直径)?如果是小直径桩,该基础方案恐怕不行。