标题:
设计与施工的差别
[打印本页]
作者:
zhiyuan
时间:
2004-10-24 16:49
标题:
设计与施工的差别
我做了一个加油站的网架,长27m宽25m,4柱支承,长向柱间距7m宽向柱间距5m,
安装后,支座间距比柱距小了5cm,这是什么原因造成的,与设计有关吗?
请指教!
作者:
flarecsu
时间:
2004-10-26 10:54
标题:
回复: 设计与施工的差别
原因很多了,首先要看水平位移的大小,一个加油站的网架要是平板的话,7米柱距应该不这么大的位移,那就要看你的支座的假设情况,像这种网架一般来讲水平位移应该在10mm左右。还有最差的情况就是加工有太大的偏差或安装出了问题!
作者:
wswy
时间:
2004-10-27 11:52
标题:
回复: 设计与施工的差别
先量柱距和网架支座间距,才知道是哪个尺寸与设计尺寸有差异。这么小的网架,加工不会造成这么大的误差的。可能是柱子施工时偏差太大。
作者:
我是新秀
时间:
2004-10-28 10:10
标题:
回复: 设计与施工的差别
我觉得是柱的安装误差太大了吧。网架设计时如果模型尺寸是对的话,加工出来误差肯定不会很大,现在你的支座相差50MM,应该是钢柱施工过程中造成的。建议楼主仔细检查一下,防止进一步“恶变”。
作者:
螺栓球
时间:
2004-11-1 09:22
标题:
回复: 设计与施工的差别
此工程应属于支撑柱安装误差问题,如果网架加工出现问题,网架杆件弯曲应该很多,可以检查网架支座偏差,进一步证实。(检测网架支撑柱的对角线)
作者:
holly_2009
时间:
2007-7-8 09:30
标题:
回复: 设计与施工的差别
如果是支承柱的误差有问题,而支承柱又是钢筋混凝土的情况,有什么好的解决办法吗?
作者:
wjg020
时间:
2007-7-9 08:36
标题:
回复: 设计与施工的差别
办法一,换球,换杆
办法二,换球,改杆
方法三,焊球,改杆
作者:
tyx22
时间:
2007-7-11 19:28
标题:
回复: 设计与施工的差别
还有一种可能 就是焊接
因为桁架类焊接后 出现的尺寸偏差是很大的 焊逢对合后 会"拉"焊接的2个部件 出现尺寸偏小
本人是新手 如有不对之处 请各位前辈不吝赐教 谢谢 !
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0