Board logo

标题: 请教钢梁支座问题 [打印本页]

作者: txfcad    时间: 2004-10-27 11:28     标题: 请教钢梁支座问题

我设计一根钢梁,采用热轧普通工字钢,钢梁搁置在原有的砼梁上,请教支座如何设计,如何保证节点的稳定?
作者: lhwen9488    时间: 2004-10-27 13:09     标题: 回复: 请教钢梁支座问题

请问支座是铰接还是固接。
作者: kswu    时间: 2004-10-27 15:11     标题: 回复: 请教钢梁支座问题

铰接,用胀锚螺栓连接即可
作者: 青岛小伙    时间: 2004-10-28 14:37     标题: 回复: 请教钢梁支座问题

如果是将热轧普通工字钢钢梁搁置在原有的砼梁上,通常会认为是铰接节点。
可在原有的砼梁上增设埋件,钢梁焊接于埋件上或用胀锚螺栓固定。节点处注意增设加劲肋。
作者: wh372    时间: 2004-11-2 21:46     标题: 回复: 请教钢梁支座问题

当然是铰接,钢梁翼缘上要打长孔。否则会给混凝土梁上施加扭矩。
作者: DYGANGJIEGOU    时间: 2004-11-3 08:07     标题: 回复: 请教钢梁支座问题

个人认为:
1、节点选用:一般单跨厂房,砼柱钢梁连接节点只需做成两端固定铰接即可(钢梁底板孔做成长条状)。多跨,或带中柱的厂房,一般一端做成固定铰接,另一端做成滚动支座。
2、节点选用:另外,钢梁与砼柱之间加上短柱也可以。在钢梁与砼柱间加短柱,钢柱脚做成铰接,这样钢梁截面正应力和柱顶剪力都较小。这也是不错的一种方法。
3、连接方法:在砼柱顶最好做预埋件,当梁底板与砼结构连接处的摩擦力无法抵挡水平剪力时,预埋件下需要设置抗剪键(或用第4条中做法),锚栓从预埋件穿孔而出,锚栓只起到定位作用,另外在钢梁下最好设置一块20毫米厚的垫板,以防钢梁根部的变形对砼柱顶产生局部压应力。
4、另外注意:砼柱顶做抗剪键在工程施工中,难度较大,一般砼柱顶相对建筑高度较高,抗剪键留坑与二次浇注比较困难,根据实践经验看,两者的贴紧面不够理想,实际产生的摩擦力往往达不到设计效果。故在很多工程中一般可在预埋板下(与预埋板做塞焊)预埋栓周围加设抗剪锚爪(一般用圆钢制作,4根直径12的圆钢长度达到锚固长度要求就可以),由锚爪参与抗剪。
作者: 不倒翁ZAL    时间: 2004-11-5 08:13     标题: 回复: 请教钢梁支座问题

我认为铰接只要在砼柱当中预先埋好15MM铁快,并用长孔上面弄一快20MM厚的铁快当搁板就可以了,但注意的是要里墙边30MM左右为好,最好在预埋铁下面焊槽钢来抵抗水平剪力》》》》》》》》




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0