标题: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取? [打印本页]

作者: china0527    时间: 2004-11-2 09:54     标题: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

请教各位高手:
     我现在正做一个干煤棚,跨度95M,矢高35M,采用三心圆拱,加风荷载的时候有点麻烦。《建筑结构荷载规范》里有“封闭落地拱的体型系数”的取值,但我认为干煤棚与封闭落地拱有所不同,其体型系数该如何取比较合理?
作者: csmaozan    时间: 2004-11-4 12:40     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

这个好像是比较麻烦,最好是有风洞试验资料为标准
作者: buck50    时间: 2004-11-4 14:10     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

以前看过一本《钢结构第十届会议论文集(一本老书,全称记不全了)》上最后一篇文章是山西的一个干煤棚网架,计算和图纸都很详细,你可以去找来参考以下。如果找不到,我可以再去图书馆帮你查一下。
作者: fwang1999    时间: 2004-11-5 22:06     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

大不大.不大的话.就取大点罗
作者: wzg    时间: 2004-11-8 13:51     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

buck50:
你好!能否把论文上传学习学习,谢谢!
作者: china0527    时间: 2004-11-8 17:02     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

buck50,你好!你去图书馆帮查一下看有没有那本论文集。谢了!
作者: IBM    时间: 2004-12-22 21:50     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

见建筑结构荷载规范(新)第32页“封闭式落地拱形屋面”
作者: king.li    时间: 2005-6-1 13:03     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

干煤棚应该为两端敞开建筑,与规范有所不同,怎么取比较合理?
作者: wxy8638    时间: 2005-6-4 21:02     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

buck50:
你好!
能否把相关资料上传让我们欣赏欣赏。
作者: tommyliuztk    时间: 2005-6-8 13:22     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

请教楼主,本人正好也有一干煤棚项目需要报价,结构形式类似,可否上传一下你的布置图,想和您讨论学习一下。
作者: soy    时间: 2005-6-23 11:11     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

干煤棚网壳的风荷载体型系数取值比较复杂。不同风向角时煤棚表面的风压系数分布情况差异较大,一般将网壳划分成不同的区域施加风载。没有条件进行风洞试验的情况下,可参考类似的工程。这方面的论文还是挺多的,改天上传几篇。
作者: xmyr2001    时间: 2005-6-24 20:08     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

我也遇到类型的问题,主要是在两端的风荷载体型系数不好取.
有高手请指点一下.
作者: zombier    时间: 2005-7-15 14:55     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

对跨度比较大的干煤棚,如果周围的建筑又比较多,一般情况下还是需要作风洞实验的。
作者: dingus    时间: 2005-7-19 15:33     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

是否应该考虑风振系数?如考虑应该如何取?
作者: 钢构新虹    时间: 2005-7-27 16:21     标题: 回复: 请教:干煤棚的风荷载体型系数如何取?

我司最也承接了一个类似工程是:跨65*长180M,我也是在如何施加风荷载上被难到了,一是风荷载体型系数不知如何取值?再就是它的侧向风荷载应该如何施加呢?还有加积灰荷载是不是上下弦同时加呢;还是只加在上弦呢,请各位仁兄帮下吗,小弟不尽感激.