标题:
关于挠度值的确定?
[打印本页]
作者:
laoyao1025
时间:
2004-11-5 12:30
标题:
关于挠度值的确定?
一直有一个问题存在心中,百思不得其解,所以请教论坛上各位大虾们指点一二:
这种中间部分四点支撑的网架,设计的最大挠度应该按照那一个尺寸来确定?如果最大挠度出现的位置在四个角点上,那么是不是按照悬挑部分的挠度来计算??
附图如下:
作者:
laoyao1025
时间:
2004-11-5 12:31
标题:
回复: 关于挠度值的确定?
另外这种悬挑结构的最大挠度的取值应该按1/250还是1/125?
有没有什么明文规定?
浮图如下:
作者:
allan
时间:
2004-11-5 15:45
标题:
回复: 关于挠度值的确定?
对第一个图,按两个地方控制,中间部分(1/250)和外挑部分(1/125).
对第二个图,按1/125考虑.
作者:
悠然南山
时间:
2004-11-9 18:59
标题:
回复: 关于挠度值的确定?
对第一个图,按两个地方控制,中间部分(b/250)和外挑部分((a-b)/125).
对第二个图,按a/125考虑.
作者:
SuperBGK.Li
时间:
2004-11-10 10:09
标题:
回复: 关于挠度值的确定?
第一个图按b/250、(a-b)/250;第二个图按a/125.
作者:
大亨
时间:
2004-11-10 11:41
标题:
回复: 关于挠度值的确定?
第一个结构的最大挠度通常是在标注a尺寸的边部中点,此时的挠度应该是跨中挠度和(c-d)/2悬挑部分挠度的合成,应叠加,即b/250+(c-d)/(2x125);
若如果由于b值偏小造成挠度最大点在角端,则按最大悬挑尺寸的1/125考虑;
个人认为判断第一个结构挠度限值应考虑多点,跨中和悬挑端头和出现最大挠度位置。
第二个结构的最大挠度就是L/125
作者:
悠然南山
时间:
2004-11-11 13:12
标题:
回复: 关于挠度值的确定?
第一个结构的最大挠度通常是在标注a尺寸的边部中点,这点没错,这是荷载作用下的结果。可是此处的挠度控制值,应该是取b/250和(c-d)/250中的较大值,而非大亨兄而言的两者相加值!判断的依据是要看跨度和悬挑两个尺度哪个对挠度起决定作用。最好是分别控制跨中和悬挑端分别满足各自的挠度要求。
作者:
allan
时间:
2004-11-11 17:11
标题:
回复: 关于挠度值的确定?
这个问题,其实光从图上来看,是很难正确确定是哪个为标准.
因为中间跨度和悬挑长度无法比较,悬挑长度较大的时候,对中间跨中挠度是起有利作用的,就相当于两端悬挑的连续梁受力模型,这个模型的变形大家都很容易明白了.
然后是第2个问题,把网架看成一块平面内刚度很大的板,那么它的变形就是双向板的变形,任何一点的挠度都是空间挠度的叠加.
我理解大亨兄的意思,但是大亨兄的表达不对,悠然南山兄却把大亨兄的表达按表面理解了.
任意一点的挠度值是叠加,现在问题的关键是到底什么地方会出现最大的挠度,而这个最大挠度的限值是什么?
楼主的两个图只单纯用字母来表示长度,所以大家都无法给你正确的答案,
但是,规范上的设计挠度控制值是不会错的.也是按照"跨"的意思来定义,实际上,一图为3连跨,所以说,3个跨都要满足小于等于L/250这个要求,只是一图两个边跨为悬挑跨,所以着
这
两个跨应该满足小于等于L/125的要求.至于第2个图就不用再说了.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)