标题:
雨棚风荷载工况应怎样加?
[打印本页]
作者:
shuirenpu
时间:
2004-11-6 18:34
标题:
雨棚风荷载工况应怎样加?
请问悬挑雨棚的风荷载工况应怎样加,我做的雨棚挑出6.8米,长40米,高度6米。我用的软件是SFCAD2000。
作者:
flarecsu
时间:
2004-11-8 09:57
标题:
回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?
最好按三种情况考虑:1、1.2g+1.4q
2、1.2
g
+1.4w
3、1.2g+0.9*1.4(q+w)
作者:
wzg
时间:
2004-11-8 13:48
标题:
回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?
第2个:应该为1.0g+1.4w
作者:
china0527
时间:
2004-11-8 17:10
标题:
回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?
风荷载体型系数一定要取正确了,尤其是风吸力。悬挑结构对于风荷载比较敏感,具体如何取值,可参见《建筑结构荷载规范》P41。
作者:
高老头
时间:
2004-11-8 17:13
标题:
回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?
悬挑雨棚结构不是只要加风的上吸力荷载吗?组合方式程序自动运行
作者:
高老头
时间:
2004-11-8 17:17
标题:
回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?
请老兄贴一下你的设计方案,SFCAD2000下的,向你学学,特别是悬挑结构中的支座约束方式,请用文字表述出来,先行谢谢!!
作者:
zhuminzhang
时间:
2004-11-11 08:42
标题:
回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?
荷载规范7.3.3:验算维护构件及其连接强度时,外表面正压区按表 7.3.1 取值。
负压区,对檐口,雨蓬,遮阳板等突出构件,取-2.0
作者:
IBM
时间:
2004-12-22 21:45
标题:
回复: 雨棚风荷载工况应怎样加?
体形系数应该是-2.0
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0