Board logo

标题: 关于屋架起拱 [打印本页]

作者: fenger1209    时间: 2004-11-8 09:47     标题: 关于屋架起拱

规范中有讲"三角形屋架跨度>15m,梯形屋架应起拱"
这次做拉一个屋架详图深化,屋架跨度为36m,应起拱,下弦起拱,上弦不起拱是否可行,我是这样放样 的,结果设计院说不行
以前我都是这样起拱的,公司审图的老工程师说可以呀
作者: allan    时间: 2004-11-8 13:17     标题: 回复: 关于屋架起拱

起拱目的是减小挠度,屋架下弦一般为水平的,拉弯构件,跨度较大时,下弦应该起拱,上弦一般不用起拱,上弦起拱的目的就是增大坡度和减小受荷后的坡度改变.
  
     有些情况下需要起拱,当屋架节间距离较大,而且榀距也较大时, 单榀受荷很大,屋面檩条间距一般为1.5米左右,在檩条作用屋架上弦处没有腹杆支撑,这样这一节间的上弦杆的受力模型就是一根简支梁,跨中会产生一定的挠度.
  
     目前的一些软件计算中,屋架杆件一般是按照轴心受力模型来计算的,并不考虑单根构件的挠度,所以这个问题不容易引起重视.如果存在我上面所说的情况,建议要单独考虑一下单根构件的挠度变形.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0