Board logo

标题: 网架审图 [打印本页]

作者: wjwjwj    时间: 2004-11-18 00:23     标题: 网架审图

目前审网架图的人普遍水平偏低,该怎么办?
作者: 高老头    时间: 2004-11-18 10:11     标题: 回复: 网架审图

不能这样说吧,应该来说,作为经构形式的一种,网架结构的受力是比较单一的。只要造型及支座处几个反力不超,网架挠度符合规范就行了。审图是要双方配合和解释的,没有人什么都会。别人内行的,自已也不一定行。其实有时结构设计是从属于建筑设计的,搞建筑设计的要考虑的比我们多得多。他们付出的更多,做的也更好!
作者: 经典工程    时间: 2004-11-18 13:50     标题: 回复: 网架审图

现在一般审图机构
都是查看施工图及计算书,严格说来应该多采用国家建设部批准的网架设计软件进行验算
作者: haiweizi    时间: 2004-11-19 08:51     标题: 回复: 网架审图

呵呵....以上几位兄弟说得都有道理.
不过呢.从小弟的实际经历来讲,审图单位的确有不当之处.
固然如高老头所说,"网架结构的受力是比较单一的。只要造型及支座处几个反力不超,网架挠度符合规范就行了,审图是要双方配合和解释的,没有人什么都会."但是作为审图单位,它对图纸的安全性负有至关重要的负责,小弟就遇到过仅有这个审查资质就对图纸进行审查盖章,不懂装懂.在那里根本不需要过多的解释,就能通过.
当然小弟也曾遇到过很严格的审查单位,不仅对网架进行建模运算,而且对图纸上的标注也很注意.有一个焊缝标错了也指也改正,不改不给审.向这样的审查单位现在是越来越少了.也许是一种市场化趋势!
为了结构的安全,为了百年大计,审查单位应该负起责任来!!希望好的审查单位越来越多!!
作者: 铁锈    时间: 2004-11-25 12:40     标题: 回复: 网架审图

现在的审图单位,主要察看与其相关的连接关系,如支座做定位,标高控制,失高是否影响到放水,与女儿墙的联接的大样图和详图,等和建筑相关的,会签的时候,也只表明建筑会签。结构部分他们是一般不堪的,以后也不再承担责任,所以看得就不那么细心了