标题:
杆件上挂东西
[打印本页]
作者:
normal
时间:
2004-11-24 15:32
标题:
杆件上挂东西
本来杆件上是不允许挂物体的,但是搞通风的已经把风管(27kg/m2)挂在网架的下弦杆上,很难拆下来。那么如何计算杆件够不够啊!
作者:
铁锈
时间:
2004-11-24 17:24
标题:
回复: 杆件上挂东西
那你更具
根据
实际的重量,将荷载加在杆件两端的节点上计算一下,不就行了么
作者:
normal
时间:
2004-11-25 08:57
标题:
回复: 杆件上挂东西
这样做不行吧,我能不能把承受集中力的杆件当做压弯或者拉弯构件计算,再计算出它的挠度,那么挠度小于多少才满足要求呢?
作者:
半解一知
时间:
2004-11-25 10:29
标题:
回复: 杆件上挂东西
27kg/m2,太重了吧!为了安全,难拆也得拆呀!
作者:
haonan6816
时间:
2004-11-29 14:58
标题:
回复: 杆件上挂东西
兄弟,没啥说的一个字~~~~~~~~~~拆!
对业主要负责任!
作者:
MFL
时间:
2004-11-29 18:50
标题:
回复: 杆件上挂东西
应该讲这样是绝对不允许的,网架杆件的计算模型是纯受拉或受压构件,荷载只能作用在节点处,外行人敢那样做,但我们是专业的就应该根据国家规范要求,还是一个字“拆”,免得晚上睡不着觉啊。
作者:
canlong
时间:
2004-11-29 19:58
标题:
回复: 杆件上挂东西
应当按压弯构件计算该杆件,挠度可以按1/250控制。应当是对于粗杆没问题,但是对于受力较小的构造杆,可能问题较大,可以考虑加固杆件。风管既然已经装上了,再拆不现实。不知网格间距多少!
作者:
wjwjwj
时间:
2004-11-30 14:32
标题:
回复: 杆件上挂东西
应当按压弯构件计算该杆件,挠度可以按1/250控制。应当是对于粗杆没问题,但是对于受力较小的构造杆,可能问题较大,可以考虑加固杆件。风管既然已经装上了,再拆不现实。不知网格间距多少!
有道里,比较专业!
作者:
执著
时间:
2004-11-30 19:47
标题:
回复: 杆件上挂东西
网架杆件上肯定不能挂任何荷载;拆,是肯定的;但要注意方式方法;
1、如果原来设计网架时没有考虑通风管的荷载,那除了拆除没有别的办法;否则,后果不堪设想;
2、如果原来设计网架时已将通风管的荷载考虑进去;则
建议:方法一:如果荷载是考虑在上弦节点,则在网架上弦支托侧面或螺栓球上焊接一根槽钢横梁;通过横梁把空调管吊在其下面;
方法二:如果荷载是考虑在下弦节点,在相应的网架下弦的螺栓球节点上用碱性焊条增加槽钢横梁;使通风管的荷载分摊到相邻的球节点上;
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)