标题:
索的预应力
[打印本页]
作者:
Jordanchina
时间:
2004-11-30 20:40
标题:
索的预应力
请教各位大侠,索膜结构中,索的预应力是如何施加的?
施加的大小又是以什么为依据的呢?是不是跟直径、编制方法有关?
请重点介绍一下我们常用的6x37无油镀锌钢丝绳的施加方法及大小计算发放。
请各位高手不吝赐教!谢谢!
作者:
bacmo
时间:
2004-12-25 22:10
标题:
回复: 索的预应力
其一:通过定义实常数中的初应变施加预应力
其二:通过温度荷载将预应力加上
作者:
leilin4633
时间:
2004-12-30 23:50
标题:
回复: 索的预应力
同意二楼!
补充一种方法:
用F加力,然后在分析中打开prestress on 也可实现!
一家之言。
作者:
zoeshui
时间:
2010-5-3 14:20
我想请教一下bacmo,
第一种方法中的初应变该如何确定?
作者:
darron128
时间:
2010-7-21 15:55
无论是用初应变施加还是用温度,都存在一个迭代的问题。
如果你给一根索两段固定住,你施加一个初应变或者温度,得到的索力就是初应变和温度所对应的内力。但是在实际结构中,你的索边界不是固定的,整个结构、索系是存在变形的。这样一来,你开始施加等效1kN的初应变或者温度,实际求解结束的时候,可能只有0.8KN。所以需要迭代计算,可能一开始施加1.3KN初应变或者温度,求解后才是1KN内力。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0