    屋面采用平面型(平口型)夹芯板的横向搭接:
    屋面单向坡度较长时(L>12~15m),必须2板或3或4板搭接安装.接近屋脊的上方"夹芯板"在搭接处需切割,去掉泡沫和下层彩板,仅保留250~350mm宽度的上层彩板搭在下方"夹芯板"的面上,两板之间铺设两道胶泥,打上铆钉,再打密封胶,施工中有绪,看来漏水的几率很小.
    经过一冬一夏,问题出现了:板子的热胀冷缩把铆钉几乎都剪断,遇上狂风暴雨,搭接处的上层彩板(一张平板)被慢慢掀开,终于漏水了!!
    几年来施工中的总结,要选择平面型夹芯板作屋面板,千万不能搭接.在此我们推荐"瓦楞型"夹芯板可解决搭接问题:用同样的方法去掉泡沫和下层彩板,安装方法与平面型一样,唯一不同的是无需打上铆钉或镙钉,热胀冷缩也解决了,因为瓦楞型截面的强度不会因风吹被掀翻,加上铺设2道胶泥(最好别打密封胶,老化问题),我们再不会因雨季到来而提心吊胆,这方法到目前为止还挺灵的.
    介绍给各位同仁,希望同仁们有更好的办法告诉我们!!!
作者: JGZCC    时间: 2002-6-26 11:06     标题: 回复: 屋面采用平面型(平口型)夹芯板的横向搭接问题

能附张节点图作为参考?
作者: zhhch    时间: 2002-6-29 18:40     标题: 回复: 屋面采用平面型(平口型)夹芯板的横向搭接问题

1、夹芯板有外墙及内墙之分,内墙板一般为平口搭接,外墙板面板为压型板,有打钉的,也有暗扣的,在设计时应合理选用;
2、处于屋面的拉钉应选用防水拉钉,其强度远大于普通铝制拉钉。建议将原拉钉全部更换。
作者: 峒峒    时间: 2002-6-29 22:14     标题: 回复: 屋面采用平面型(平口型)夹芯板的横向搭接问题

"瓦楞型"夹芯板固然可以解决搭接问题,但屋面采用平面型(平口型)夹芯板的建筑效果却无法代替。所以应该考虑从构造上处理此问题!楼上的做法在一定范围内是可行的。