作者: 天幕    时间: 2004-12-6 09:59     标题: 关于活荷载

请教各位老师,活荷载加错了怎么办?由于是垂直封边的,我把网架旋转了180度,把下弦球转成上弦,上弦转成下弦,然后又增添球和杆件,没采用建模时直接生成的那种形式,可这么一转我忘了把活载改过来了,现在材料已经加工完了,我该怎么办?
作者: 悠然南山    时间: 2004-12-6 12:59     标题: 回复: 关于活荷载

把原来的活荷载删除,重新加活荷载然后进行验算但不调整杆件截面,看有多少超应力杆件存在,然后再验算并调整,螺栓和球都过一遍,出来图后和你原先出的图仔细对一遍,把那些需要更改的挑出来.可能会有些损失,但对待工程必须要有严谨的态度,有错必改,善莫大焉!只要还没出厂,人家是不会笑话你的,总结教训,方能百尺杆竿头更进一步!
作者: wjwjwj    时间: 2004-12-6 20:12     标题: 回复: 关于活荷载

不知道你这么转的,应该没有问题,但要具体看.
作者: fwl666    时间: 2004-12-7 14:40     标题: 回复: 关于活荷载

应该不会有问题,因为你把荷载都加载到了节点上。荷载的可传导性注定你那几个杆不会有大的区别!我认为不会有问题
作者: haiweizi    时间: 2004-12-13 13:51     标题: 回复: 关于活荷载

这样应像二楼的说的.再计算一下.对于不满足的进行调整.
现在你的杆件,球都已经加工好了,会有居部改动,听你说的做成直边的,网架面积应该不大.调整变动也不是大多问题.
另外,除了活荷载加反了,其它的没有问题吧.如果没有,现在网架形式是怎么样的?传两张图上来大家讨论讨论!
作者: hougl    时间: 2004-12-18 22:12     标题: 回复: 关于活荷载

设计要求   荷载<抗力
设计不能   自己欺骗自己
应该   校核结构是否满足规范
           满足更好
          不满足,  大家想办法