标题: 柱脚调节螺栓 [打印本页]

作者: 大头盛    时间: 2002-4-16 20:10     标题: 柱脚调节螺栓

      三个连跨(18m+24m+20m),要求外观成等分双坡,每跨10t吊车,埋入式实腹柱。为了便于柱的安装,我在柱底加设一些螺栓用作柱的垂直度调节,混凝土分两次浇注。设计院认为端板较大,板下的混凝土很难灌实,不同意这种做法。以前我做过类似的调节螺栓,只是那时荷载很轻,好象可以不用考虑这个问题。请问这个做法可以实施吗?比方说加入少许膨胀剂,或将钢柱再焊牢在钢筋笼上。:~)
作者: 刘欣    时间: 2002-4-17 18:04     标题: 回复: 柱脚调节螺栓

将钢柱焊在钢筋笼上???没见过呢,可以用膨胀砼,不知道你埋入多少呢,
作者: d3    时间: 2002-4-17 23:34     标题: 回复: 柱脚调节螺栓

设计院的看法确有道理,我是这样处理的,供参考:
钢柱底板下的二次浇灌层通常取50mm,目的是找平钢柱连接底面,可以通过调节螺栓作为参考点,调平后即可先做50mm厚二次浇灌层,然后再上钢柱。这种做法实际可操作性较强,施工很方便。
作者: cgs3542775    时间: 2002-4-25 13:33     标题: 回复: 柱脚调节螺栓

钢柱底板鑽孔逃氣
該50mm間隙採無縮收水泥灌漿或高壓灌漿
可避免難灌實的盲點
水泥漿會自動填滿逃氣孔部份




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0