三个连跨(18m+24m+20m),要求外观成等分双坡,每跨10t吊车,埋入式实腹柱。为了便于柱的安装,我在柱底加设一些螺栓用作柱的垂直度调节,混凝土分两次浇注。设计院认为端板较大,板下的混凝土很难灌实,不同意这种做法。以前我做过类似的调节螺栓,只是那时荷载很轻,好象可以不用考虑这个问题。请问这个做法可以实施吗?比方说加入少许膨胀剂,或将钢柱再焊牢在钢筋笼上。:~)
作者:
刘欣
时间:
2002-4-17 18:04
标题:
回复: 柱脚调节螺栓
将钢柱焊在钢筋笼上???没见过呢,可以用膨胀砼,不知道你埋入多少呢,
作者:
d3
时间:
2002-4-17 23:34
标题:
回复: 柱脚调节螺栓
设计院的看法确有道理,我是这样处理的,供参考:
钢柱底板下的二次浇灌层通常取50mm,目的是找平钢柱连接底面,可以通过调节螺栓作为参考点,调平后即可先做50mm厚二次浇灌层,然后再上钢柱。这种做法实际可操作性较强,施工很方便。
作者:
cgs3542775
时间:
2002-4-25 13:33
标题:
回复: 柱脚调节螺栓
钢柱底板鑽孔逃氣
該50mm間隙採無縮收水泥灌漿或高壓灌漿
可避免難灌實的盲點
水泥漿會自動填滿逃氣孔部份