标题: SOS 钢梁上起钢柱 [打印本页]

作者: sunboon    时间: 2004-12-17 10:11     标题: SOS 钢梁上起钢柱

一300宽钢梁上起一钢柱(HN250X250)柱底荷载:M=225KN・M,N=70KN,V=35KN,请文该如何设计这柱脚?谢谢!
作者: yjh_8018    时间: 2004-12-17 12:13     标题: 回复: SOS 钢梁上起钢柱

我也刚做过一个h型钢上起圆柱的,最好在柱脚设置成铰接,设置成铰接就好做了,高强螺栓连就行了.
作者: 掬水望月    时间: 2004-12-22 17:02     标题: 回复: SOS 钢梁上起钢柱

如果是H型钢梁,可以用高强螺栓铰接,按你说的荷载,两个10.9级的M20的高强度螺栓都可以摆平。
作者: bill-shu    时间: 2004-12-30 11:21     标题: 回复: SOS 钢梁上起钢柱

柱脚设计相对简单,焊接和螺栓连接都可以,计算满足要求。关键是梁的设计,梁受扭。看数据,扭矩还不小。