标题:
SOS 钢梁上起钢柱
[打印本页]
作者:
sunboon
时间:
2004-12-17 10:11
标题:
SOS 钢梁上起钢柱
一300宽钢梁上起一钢柱(HN250X250)柱底荷载:M=225KN・M,N=70KN,V=35KN,请文该如何设计这柱脚?谢谢!
作者:
yjh_8018
时间:
2004-12-17 12:13
标题:
回复: SOS 钢梁上起钢柱
我也刚做过一个h型钢上起圆柱的,最好在柱脚设置成铰接,设置成铰接就好做了,高强螺栓连就行了.
作者:
掬水望月
时间:
2004-12-22 17:02
标题:
回复: SOS 钢梁上起钢柱
如果是H型钢梁,可以用高强螺栓铰接,按你说的荷载,两个10.9级的M20的高强度螺栓都可以摆平。
作者:
bill-shu
时间:
2004-12-30 11:21
标题:
回复: SOS 钢梁上起钢柱
柱脚设计相对简单,焊接和螺栓连接都可以,计算满足要求。关键是梁的设计,梁受扭。看数据,扭矩还不小。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0