Board logo

标题: 剪力键如何设置? [打印本页]

作者: ym04    时间: 2004-12-21 13:21     标题: 剪力键如何设置?

本人是初学者,请教各位:用sts计算时,柱脚提示设置剪力键?如何设置呢?是在柱脚底板还是定位螺栓的钢板上呢?如果柱脚设置两块板,那剪力键的设置是否还有作用,因为柱脚螺栓是不能抗剪力的。
作者: kkgg    时间: 2004-12-22 11:18     标题: 回复: 剪力键如何设置?

在铰接柱角中,锚栓通常不能承受柱角底部的水平剪力。柱角底部的水平剪力应由柱角底部与其下部的混凝土或水泥砂浆间的摩擦力来抵抗。此时的摩擦力为0.4N。
若柱角的水平剪力大于0.4N是就需要在底板上设置抗剪键。
若柱角设置两块板,那么就需要计算两块钢板间的摩擦力及柱角间摩擦力,两者必须都得满足,此时的抗剪键依然起作用。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0