Board logo

标题: [求助]大反力支座的计算 [打印本页]

作者: laoyao1025    时间: 2004-12-21 14:51     标题: [求助]大反力支座的计算

最近设计一方案,面积约为1w多平米,周边支撑,中间有柱。设计出来的中间柱上的支座反力达到了1250KN,我用以前在老虎空间下载的一个支座计算程序计算出来,支座底板厚度居然35mm都无法通过,想请教高手,这么大的反力如何计算支座底板与肋板的厚度?预埋板应该如何设置?
  
还有关于支座计算底板厚度中t>=sqrt(6M/f)
其中查beta数值是根据c2与c1的比值查表得到了,而c1是不是应该只底板的对角线长度,c2为对角线的一半(按照矩形底板来说),比如250x250的底板,应该c1=353.55,但是我从老虎空间下载的支座计算xls文件中c1实际上只有176.78,是不是这个xls文件标注错误了?
作者: service    时间: 2004-12-21 16:35     标题: 回复: [求助]大反力支座的计算

可以考虑用橡胶支座.<网壳设计规程>附录中有具体的计算方法和构造要求.
作者: bill-shu    时间: 2005-1-7 11:36     标题: 回复: [求助]大反力支座的计算

按钢结构手册计算,120吨的反力,35厚底板不算大,你可以考虑加肋,减小区格大小。
作者: wjwjwj    时间: 2005-1-7 12:02     标题: 回复: [求助]大反力支座的计算

小郑,首先你的支座球应该加大到不小于220MM,如果支座高度不是太高的话,四块20MM的筋加劲板够了.