标题:
关于箱型柱与梁的连接
[打印本页]
作者:
wanyeqing2003
时间:
2004-12-27 14:00
标题:
关于箱型柱与梁的连接
在论坛上见了不少梁柱连接的节点,但没有发现箱型柱与梁的连接。我在工程中经常遇见箱型柱,老是为柱与梁的连接犯愁。因为在箱型柱上设置加劲肋比较困难。不知哪位高手能给出个好主意。
作者:
cmping
时间:
2004-12-27 20:20
标题:
回复: 关于箱型柱与梁的连接
接头处箱形柱设内加劲肋,这个工厂可以处理,<钢结构设计手册>(第三版)上有相关节点,与梁的连接我一般采用栓焊连接,在工地焊接,这样比较好运输.也有将节点往梁侧内移,对抗震比较好,不过我较少采用.
作者:
bill-shu
时间:
2004-12-29 11:13
标题:
回复: 关于箱型柱与梁的连接
按标准做法即焊接可,现在有一种新的做法柱内不设横肋,梁翼缘端部(可设成变宽截面)两侧焊立板延伸到柱两腹板上,直接传递力到柱腹板。翼缘与柱不连接,留10的缝隙。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0