标题:
玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
[打印本页]
作者:
高老头
时间:
2005-1-5 12:35
标题:
玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
在网架结构中,经常会用玻璃做屋面采光造型。在此想请各位师兄们,到底玻璃块与玻璃块之间留多宽的胶缝最好。
作者:
lxhlzy
时间:
2005-1-5 12:44
标题:
回复: 玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
宽度以方便攻钢钉安装为好,但也不要比攻钢钉的帽头大太多,以节省用胶量
作者:
haonan6816
时间:
2005-1-5 21:16
标题:
回复: 玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
我一般留7-10mm。
作者:
高老头
时间:
2005-1-6 10:02
标题:
回复: 玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
我们这儿总工一般让留15MM,防止施工中和玻璃加工中出现误差难以安装。
作者:
浪涛
时间:
2005-1-6 13:17
标题:
回复: 玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)中规定:幕墙玻璃之间拼接胶缝应满足玻璃和胶缝的变形要求,一般不宜小于10mm。常用的是10~20mm,我们经常采用的是16mm。
作者:
wang2000
时间:
2005-1-9 21:19
标题:
回复: 玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
实际时我一般在大样上指明为12mm。实际施工时因玻璃加工时会产生误差,我一般在定玻璃尺寸时将胶缝设置为15mm,以防不测。
作者:
土石方
时间:
2005-1-24 09:36
标题:
回复: 玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
<<规范>>许可10~20mm并非建议我们统统取值15mm或16mm,具体值与玻璃厚度\跨度\温差\地震\荷载等作用效应有关.胶缝宽合理取值也可节约用胶.计算方法详见"隐框玻璃采光顶胶缝设计计算"有关公式.
作者:
pingp2000
时间:
2005-1-27 09:17
标题:
回复: 玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
胶缝的宽度一般取胶缝的高度(即玻璃的厚度)的1~2倍,建议取2倍值。这个取值也跟胶的受力有关。以前看一些关于结构胶的书本,它都有胶缝的计算公式的吧。
作者:
kkgg
时间:
2005-2-1 10:50
标题:
回复: 玻璃屋面的胶缝设为多少最佳?
采光顶玻璃块间胶缝,一般打的均为耐候胶不是结构胶,胶缝大小主要看采光顶 的玻璃厚度是多少,防止玻璃由于本身挠度变形而使胶缝处玻璃挤在一起没有变形的空间,一般情况下胶缝不小于10mm。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0