标题:
请教方/矩形钢管墙梁与柱子的连接节点。
[打印本页]
作者:
doubt
时间:
2005-1-7 11:33
标题:
请教方/矩形钢管墙梁与柱子的连接节点。
RT,墙梁为200X200,300X200两种钢管(作为幕墙骨架用),柱子为焊接H型钢,分墙梁固定在翼缘外及固定在腹板两种情况,绞接。
作者:
john_winjin
时间:
2005-1-9 21:09
标题:
回复: 请教方/矩形钢管墙梁与柱子的连接节点。
跟腹板可以用穿心板连接,角焊缝就能满足了,跟翼缘用角钢相连(同C型钢墙懔连接方式一样),仅供参考,呵呵
作者:
doubt
时间:
2005-1-13 12:41
标题:
回复: 请教方/矩形钢管墙梁与柱子的连接节点。
楼上说的,都要求现场焊接连接,而一是不允许现场焊也没有焊接操作空间,二焊接传递弯矩且不能吸收任何变形,不是很好。
作者:
sdq
时间:
2005-1-17 13:31
标题:
回复: 请教方/矩形钢管墙梁与柱子的连接节点。
这个接点挺有趣。
1、与腹板连接:在腹板上钻孔,两边放角钢通过螺栓连接,对柱子削弱不了多少,最好验算一下,施工可能不太方便。
2、与翼缘连接,通过夹紧产生的摩擦力来承担重力,接点要验算,画了个大样草图,希望能对你有帮助
作者:
doubt
时间:
2005-1-18 14:02
标题:
回复: 请教方/矩形钢管墙梁与柱子的连接节点。
对不起,说得有点让人误解,钢管梁是放在柱翼缘外面,也就是应该有牛腿与梁连接。在腹板处通过角钢连,自然角钢是焊在腹板上的,不能共用螺栓,否则安装是个问题。只是觉得角钢不是很美观,看看有没有更好的节点。曾看过一种类似螺栓球的节点,感觉很轻巧。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)