Board logo

标题: 关于网架设计中受力问题 [打印本页]

作者: heben    时间: 2005-1-7 14:27     标题: 关于网架设计中受力问题

工业厂房中排架柱上有80T的吊车,在设计网架时是否要考虑吊车的水平力,把水平力加到网架的支座上?支座如何设置?
作者: 土石方    时间: 2005-1-7 15:08     标题: 回复: 关于网架设计中受力问题

此时是否考虑还要看柱的刚度和截面大小,柱可做成独立柱,也可利用网架传力假定为一端固定一端交接,这对网架传力有要求;支座铰接,节点添加水平力(吊车及风等)
作者: 铁锈    时间: 2005-1-7 15:37     标题: 回复: 关于网架设计中受力问题

这涉及到柱子力学模型的问题下面这个话题也许对你有帮助
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=42698&h=1&bpg=2&age=30