索膜结构属于应力蒙皮结构的范畴吗?它的经济跨度大概多少?
作者: skyland    时间: 2002-4-27 23:29     标题: 回复: 索膜结构的经济跨度是多少?

有一些资料上认为,单片膜不加支撑(包括索)的跨度不宜超过15米,还有的资料认为单片膜的覆盖面积不能超过500平米。我想经济跨度应该与结构形式和膜材类型有关,以上数据可以参考。
作者: chang    时间: 2002-6-26 16:31     标题: 回复: 索膜结构的经济跨度是多少?

单片膜不超过500平方米是法国规范给出的,我曾经参与了昆明宝海公园游泳馆膜结构工程,单峰形式,短向悬挑22米,长向悬挑45米,加了辅索,但设计计算是并为考虑其作用,是为了提高安全度而设的。
作者: zhaoyu    时间: 2002-6-29 09:36     标题: 回复: 索膜结构的经济跨度是多少?

膜结构有各种各样的体型, 有多种不同的结构形式. 你这样问是没有人能够回答的. 也是回答不出来的.
一个工程建筑外观大概定下来之后, 多选几种结构布置形式算算才能够知道.
单膜的跨度不要太大, 膜自身刚度毕竟较小. skyland老兄说的不错, 超过(或小于)15米还是要布置索. 索尽量要反向布置, 通俗的说就是一根谷索一根脊索交错布置. 这样向上和向下的荷载分别由谷索和脊索承担传递给周边结构. 膜结构的变形也可以通过索得到控制.
作者: chang    时间: 2002-7-1 14:25     标题: 回复: 索膜结构的经济跨度是多少?

同意skyland兄和zhaoyu兄的意见,单片膜过大有不少需要解决的问题,设计中尽量避免为好。
作者: sxpsxp    时间: 2008-3-23 12:27     标题: 裁膜

那位仁兄知道3D3S裁膜时考虑缩放,经纬方向缩放比例怎么控制?经纬方向缩放比例一致吗?还是程序内部定?
作者: freeok    时间: 2008-4-1 14:45

好像是自己输入的吧.
跨度跟膜材相关,也觉得跟结构形式相关!
作者: lend8536    时间: 2008-4-14 10:41

索膜结构设计是专门软件计算?
作者: vcer    时间: 2008-5-25 11:41

膜结构跨度不应单独依靠几个数字来规定,可能这些数字也是经验,不然就会限制膜结构的应用.我觉得应以设计分析为依据+经验数字.设计分析应综合考虑膜材强度/材料不均匀性/结构体系/施工安装方案等内容.
作者: colt    时间: 2010-5-26 17:21

没有一成不变的标准,与所在环境,膜结构的材料,以及结构形式有关系。
比如英国Tate艺术廊的雕塑,远远超过了15米。

附件: [英国Tate] 11.JPG (2010-5-26 17:21, 54.43 K) / 下载次数 2