标题:
请教关于网架结构整体计算的问题
[打印本页]
作者:
xhm50
时间:
2005-1-20 23:31
标题:
请教关于网架结构整体计算的问题
最近有一个项目,一层地下室,地面两层,其中地下室和一层为8米左右跨度的钢筋混凝土框架结构, 二层为大空间,只保留周边钢筋混凝土柱,屋盖为跨度35x54m的网架。钢筋混凝土结构采用pkpm计算,网架另外计算。请问各位高,在satwe整体计算里面,网架部分怎么考虑?
我感觉光把网架支座反力输到柱顶好像过于简单。
作者:
xzmh
时间:
2005-1-21 12:19
标题:
回复: 请教关于网架结构整体计算的问题
应该与柱整体计算
作者:
高老头
时间:
2005-1-21 14:24
标题:
回复: 请教关于网架结构整体计算的问题
钢筋混凝土框架结构与网架结构的结构体系是不同的。这里问题提出的好象是说怎样合理地设计验算出钢筋混凝土结构的截面来。如果是这样,也只能把网架结构 整体计算中得到的三个方向的支座反力作为柱顶的外荷来验算。不可能网架结构与柱单元整体一起分析。
作者:
canlong
时间:
2005-1-21 16:07
标题:
回复: 请教关于网架结构整体计算的问题
在SATWE里可以用刚性楼板模拟网架作用。
作者:
xhm50
时间:
2005-1-21 22:57
标题:
回复: 请教关于网架结构整体计算的问题
只是输网架荷载到柱顶的话? 地震作用怎么考虑??
刚性楼板?? 是把网架模拟位刚性楼板吗?
作者:
土石方
时间:
2005-1-23 22:34
标题:
回复: 请教关于网架结构整体计算的问题
网架是通过仅有的几个支座点与下部结构连接的(铰接),可以把网架结构简化为平面交叉梁系,用网架的自重(可比较方便的试算)代替交叉梁的自重,以考虑地震\温度荷载等.下部结构确定后再精算网架就方便了.