标题:
腹杆和混凝土梁打架!
[打印本页]
作者:
sdq
时间:
2005-1-28 20:34
标题:
腹杆和混凝土梁打架!
如题。螺栓球网架上弦点支承,支座不能升高,并且不允许在混凝土梁上打洞。现在有一种想法,不知可不可行:把和混凝土梁打架的腹杆在和混凝土
梁交接处打断,在此处生一个支座,如果杆件的内力以及螺栓及球没有变化的话,可不可以这样处理?
各位大侠有没有处理过类似的问题,敬请指教!谢谢!
作者:
haonan6816
时间:
2005-1-29 16:38
标题:
回复: 腹杆和混凝土梁打架!
将打架的腹杆相连的下旋
弦
球向上或内移动避开梁~:)
作者:
高老头
时间:
2005-1-29 19:24
标题:
回复: 腹杆和混凝土梁打架!
在刚开始设计的过程中要预先用CAD来计算一下是否相碰,如果现场 不具备抬高支座的条件,除了楼上兄所讲的可以解决,本人想就把这支座点处的两根腹杆不用就是了,增大一下上弦的压杆截面,满足内力设计要求就行。
再者就是在定位网架设计轴线时,尽量以圈梁柱点的轴线内侧为支座预埋位置。也能解决这个问题,没想过要增加一个腹杆支座的事。
本人拙见,请指正。
作者:
sdq
时间:
2005-1-31 13:21
标题:
回复: 腹杆和混凝土梁打架!
谢谢各位的支持,现在问题基本解决,方法如下:删掉打架的杆件,然后验算,某些杆件增大,螺栓增大,把该处的球换下来就OK!所幸的是变化的东西并不多。比较原始的方法,但相对别的方法经济效益稍微好些:)
作者:
zhuminzhang
时间:
2005-3-3 15:44
标题:
回复: 腹杆和混凝土梁打架!
将支座改为杆式支座,抬高网架
对于加工好的网架如果别的方法再改往往不经济
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)