标题:
有关网架厚度的问题
[打印本页]
作者:
一窍不通
时间:
2005-1-29 09:31
标题:
有关网架厚度的问题
请问点支承网架厚度取多少比较合适,厚度太薄能有什么问题,能否详细说一下
作者:
欣宜28
时间:
2005-1-29 09:56
标题:
回复: 有关网架厚度的问题
厚度太薄。会导致挠度增加,超出规范规定
作者:
土石方
时间:
2005-1-29 09:56
标题:
回复: 有关网架厚度的问题
请查<网架结构设计与施工规程>网架厚度还与荷载\支承条件等有关;
网架太薄杆件受力加大,挠度也增大;
厚度应在<规程>的大前提下根据你的实例试取几个高度比较找得经济值.
作者:
Sibol
时间:
2005-1-29 14:02
标题:
回复: 有关网架厚度的问题
主要是网架杆件的空间角度,一般60度为好,你可以根据这个考虑一下网架厚度,规范中规定的有时候也不一定能做到这个角度(尤其在一边柱距小,另一边大的时候),我每次做的时候主要还是考虑角度的好坏.
作者:
IBM
时间:
2005-1-31 09:42
标题:
回复: 有关网架厚度的问题
既要满足建筑物的美观、实用等要求,又不超过规范就是可行的
作者:
kkgg
时间:
2005-2-4 14:33
标题:
回复: 有关网架厚度的问题
一般平板网架厚度取跨度的1/12~1/16,如果太薄的化,焊接节点球将会过大,且刚度也较差:若太厚的化,浪费杆件,造价过高。
一般一根杆长为6m,最好能让一根杆下料成两根杆件。杆件间角度在60度左右最好。
作者:
jialiangqu
时间:
2005-2-4 19:11
标题:
回复: 有关网架厚度的问题
一般平板网架厚度取跨度1/12~1/16的,但还要看怎样布置的,不能简单的1/12~1/16,要照顾支座间距。角度一般为45-60度为合适。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0