标题:
请教:关于刚接和铰接柱脚底板的问题
[打印本页]
作者:
hanmingde
时间:
2005-2-25 09:38
标题:
请教:关于刚接和铰接柱脚底板的问题
1、在钢构厂房的基础顶面还要设垫板吗(用于找平用)?比如刚接柱脚可以把柱脚底板和垫板再围焊到一起。那要是刚接的柱脚要设置抗剪键的话,是把这个抗剪键焊在底板上,还是就根本不设垫板,直接把抗剪键焊在柱脚底板上?
2、我也看到一些柱脚(刚接和铰接的都有)都是直接把柱脚底板落在基础顶面上,那该底板的找平是不是靠底板下面的螺栓来控制?
作者:
allan
时间:
2005-2-25 10:17
标题:
回复: 请教:关于钢接和铰接柱脚底板的问题
1,钢构厂房的基础顶面的垫板可要可不要,如果经计算需要设置抗剪件的柱脚,一般就不用这块板,抗剪键是焊在柱脚底板上的;
2,正确;
3,参考以下两个帖子,比较一下
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=84558&h=1&bpg=1&age=60
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=6738&h=1&bpg=1&age=60
作者:
hanmingde
时间:
2005-2-25 13:58
标题:
回复: 请教:关于钢接和铰接柱脚底板的问题
谢谢allan的详细回答,谢谢!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0