Board logo

标题: 网架支座水平位移 [打印本页]

作者: ruien    时间: 2005-3-5 21:31     标题: 网架支座水平位移

网架支座采用平板橡胶支座时,可允许支座节点产生微小的水平位移,请问位移值多少比较合适,算出来有30mm可否接受?
作者: 土石方    时间: 2005-3-6 10:14     标题: 回复: 网架支座水平位移

采用橡胶垫后网架支座点的弹簧刚度需重新计算,橡胶垫的许可位移须小于橡胶层总厚度的0.7倍.
该部分的详细计算见<<网架结构设计与施工规程>>中关于橡胶的有关附录.
作者: haonan6816    时间: 2005-3-6 19:09     标题: 回复: 网架支座水平位移

考虑构造上解决位移呀,在柱脚底板下加抗剪健
30mm也大了点,多少米跨度呀 ?
作者: ruien    时间: 2005-3-6 21:09     标题: 回复: 网架支座水平位移

跨度53m左右,支座在砼柱上。
请问haonan6816,在底板下加抗剪键,应该只是抵抗支座的水平力吧,对这个节点的位移减小有用吗?
作者: allan    时间: 2005-3-7 10:53     标题: 回复: 网架支座水平位移

网架橡胶支座的水平位移限值与支座橡胶层的厚度有关.也与橡胶支座的短边长度有关.可以根据下面公式计算
  
V=T*[tga]《0.2a
  
其中 V是网架沿跨度方向所产生的最大水平位移
       T是网架橡胶支座橡胶层的总厚度
        [tga]为板式橡胶支座容许剪切角正切值,一般取0.7
        a为橡胶支座短边长度
网架支座位移的大小与支座弹性刚度的大小有直接关系,设计时假定的支座弹性刚度越大,支座位移就越小,但是支座反力就越大.
所以说,网架设计中支座弹性刚度的取值是很讲究的,而且所取弹性刚度也尽量与实际情况和支座构造一致。
作者: guangzhoudong    时间: 2005-3-8 17:34     标题: 回复: 网架支座水平位移

一般情况下,不需要采用弹性支座,除非特殊情况,考虑基础沉降不均。
水平位移比较大,有两种解决办法:一、计算时考虑柱的弹性刚度和支座约束情况,把几种工况叠加。二、网架安装完后,水平力都基本释放,再固定支座。
作者: jingwei    时间: 2005-3-9 09:50     标题: 回复: 网架支座水平位移

支座位移不易超出10mm,否则施工不便.
作者: jlq    时间: 2005-10-20 15:05     标题: 回复: 网架支座水平位移

网架支座水平位移?从什么地方可以看出?
作者: smomo    时间: 2005-10-21 22:11     标题: 回复: 网架支座水平位移

查看计算书,找支座节点编号的位移,具体与软件种类有关。

比如sfcad,查*.res文件中 节点位移一节,数据分别为节点编号,X、Y、Z位移,X、Y位移就是水平位移。
作者: jialiangqu    时间: 2005-10-29 19:08     标题: 回复: 网架支座水平位移

怎么控制?极限是多少?依据在哪?
作者: dongwg    时间: 2005-11-9 12:56     标题: 回复: 网架支座水平位移

支座水平位移值取多少,应通过计算确定。要按位移引起的内力计算杆件。
位移值变化,杆件内力变化也很大。 30mm的位移太大,取≤10mm较合适.
作者: aningtang    时间: 2005-11-19 21:03     标题: 回复: 网架支座水平位移

没问题




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0