Board logo

标题: 关于网架下部支撑用钢柱的截面选择 [打印本页]

作者: 高老头    时间: 2005-3-8 08:35     标题: 关于网架下部支撑用钢柱的截面选择

在计算网架结构下部钢柱支撑截面用材时,按受压构件来验算,一般来说其强度都能满足,对于受压稳定性,在整体跨度不大的情况下,能否只验算其长细比满足就能确定用料是稳定的?
作者: allan    时间: 2005-3-8 10:33     标题: 回复: 关于网架下部支撑用钢柱的截面选择

压弯构件长细比和稳定应力都要控制.
1,长细比是构件自身的一项指标,当计算长度确定了,在截面不变的情况下,长细比是定值,长细比的大小直接影响着构件的稳定系数;
2,稳定应力是构件在外力作用下是否失稳的控制指标;和强度公式相比多了一个稳定系数;
3,构件在不同的受力情况或者在整体结构中属于什么类型下,其长细比限值是根据试验和长期的经验得出的,目的是为了保证构件在一定的外力作用下不至于失稳.
4,网架下部支撑用钢柱的截面,当为独立柱时,选用圆钢柱比较好,当柱还有其他支撑时,应根据节点的构造选用合适的柱截面.
作者: pingp2000    时间: 2005-3-8 15:59     标题: 回复: 关于网架下部支撑用钢柱的截面选择

高老头 wrote:
在计算网架结构下部钢柱支撑截面用材时,按受压构件来验算,一般来说其强度都能满足,对于受压稳定性,在整体跨度不大的情况下,能否只验算其长细比满足就能确定用料是稳定的?  

我觉得是不能的了,当你把柱子按受压构件计算,计算其稳定性时,应力=轴力N÷(稳定系数×截面面积A)≤f,我想这个公式大家都知道了,满足了其长细比,可是稳定系数一般会比较小,有时候甚至是小于0.3,这个时候计算其稳定应力就很有可能通不过。还是再用这个公式计算一下的好。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0