标题:
请教一个关于staad后处理的问题,请高手不吝赐教
[打印本页]
作者:
wcbeyond
时间:
2005-3-12 12:01
标题:
请教一个关于staad后处理的问题,请高手不吝赐教
在STAAD设计结果中,对每根构件,分别有AISC-H1-3,AISC-12-1等等。我以前听人说起过,H1-3表示稳定,1-2大概表示剪力控制等。但是不敢肯定。
有哪位高手告诉一下,这一大堆,H1-1,1-2,1-3....都是什么意思啊?在哪可以查到。最好贴一下。中英文皆可。不胜感激!
作者:
delta
时间:
2005-3-14 13:59
标题:
回复: 请教一个关于staad后处理的问题,请高手不吝赐教
H1-3表示AISC-ASD规范第H章1-3条,表示压弯构件承载力检验。1-2也是承载力检验,但是是压力小于许用压应力15%的情况,这些内容找规范就可以找到了。
作者:
delta
时间:
2005-3-14 14:06
标题:
回复: 请教一个关于staad后处理的问题,请高手不吝赐教
ASD不好找了,但是还能找到LRFD,你自己看看吧
http://okok.org/article/Eng_LRFDSpec_Dec271999.pdf
作者:
NoahsArk
时间:
2005-4-5 11:58
标题:
回复: 请教一个关于staad后处理的问题,请高手不吝赐教
实际上就是AISC-ASD89中公式的编号,H1-1,H1-2和中国钢结构规范类似
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0