标题: 安装完成的网架支座有偏移,应该怎么办? [打印本页]

作者: 田田河    时间: 2005-3-14 11:24     标题: 安装完成的网架支座有偏移,应该怎么办?

一个司令台的网架雨棚,已经安装好,现在四个支座均有偏移,其中一个偏移比较大,对网架影响大么?该如何解决问题?
急急急!!
作者: 土石方    时间: 2005-3-14 11:54     标题: 回复: 安装完成的网架支座有偏移,应该怎么办?

1)你的所述缺少量化的数值;
2)如果网架支座仅水平向有偏移,并且其自身支座球点没有相对位移时;网架结构自身是安全的,但是下部结构因偏位是不安全的,需要重新复核下部结构;
3)如果偏位较大,或下部结构不满足承力要求时,须对网架位置调整;可采用局部脚手架支承,调整网架位置;也可通过分析把偏差较大的支座重新定位并局部换杆换球及支座;
4)避免出现如上问题的措施:
   (1)材料加工之前认真复核现场尺寸是否与图纸相符;
   (2)强化安装工序,安装过程中及时调整;
   (3)脚手架拆除前落实企业自检(网架设计师参加很有必要,省得天天睡不好)
作者: haonan6816    时间: 2005-3-19 13:43     标题: 回复: 安装完成的网架支座有偏移,应该怎么办?

多大的跨度,工程如果不大,检查轴线尺寸是不是正确,把所有的杆件和球都检查一下`:(