标题: 拼接的H型钢杆构件最短允许接多长? [打印本页]
作者:
proch 时间: 2005-3-16 22:06 标题: 拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!
作者:
arkon 时间: 2005-3-17 08:54 标题: 回复: 拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
200
作者:
子叶 时间: 2005-5-30 10:37 标题: 回复: 拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
我认为从受力的角度分析,拼接加长点最好设在梁跨的1/3处,对接焊缝的距离至少错开200mm以上.
作者:
vilive 时间: 2005-5-30 11:41 标题: 回复: 拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
H型钢拼接,可用衬套焊于腹板上,且长度不小于200mm,施工简单且受压较好
作者:
allen315 时间: 2005-5-30 12:51 标题: 回复: 拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
H型钢拼接焊缝至少要错开200mm,建议设计图纸的时候,在弯矩最小的地方进行拼接。
作者:
wanyeqing2003 时间: 2005-5-30 13:28 标题: 回复: 拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
proch wrote:
H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!
1、H型钢的拼接长度,一方面要根据加工需要确定,更重要的是要根据构件受力的位置确定。一般布置在弯矩最小的位置或是反弯点。
2、拼接时可以加拼接板也可以不加,采用对接焊缝。但是要注意焊缝要错开位置,应满足规范的要求。
类似的话题还有:
H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=66352&h=1#306556
请教钢梁拼接的抗震设计
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=30577&h=1#138772
作者:
xiaomai9 时间: 2005-5-30 20:37 标题: 回复: 拼接的H型钢杆构件最短允许接多长?
proch wrote:
H型钢杆构件,不够长,允许拼接加长,但拼接来的这一段允许最短不得小于多长呢?采用焊接拼接十分必须加连接加强板?敬请各位专家指点!
谢谢!
楼上的几位好象答非所问。
根据API RP 2A(美国石油学会关于海洋平台的推荐做法)的规定梁的拼缝距离要大于等于1米或者2倍梁高(取小值)。
可能对你有参考价值。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |