Board logo

标题: 请教专家桁架的分段拼接问题 [打印本页]

作者: 小虾    时间: 2005-3-17 10:09     标题: 请教专家桁架的分段拼接问题

在一个桁架玻璃采光顶施工中,为了方便吊装在1/3处分段,现场进行拼接,内使用套管连接,实际施工中上下弦杆未按规范进行错缝焊接,如今已施工完毕,监理和甲方提出是否满足设计强度要求,经焊缝探伤检测,达到一级焊缝要求,请专家门论证一下其安全性,如无法达到要求,有何补救措施。
作者: hai    时间: 2005-3-17 19:52     标题: 回复: 请教专家桁架的分段拼接问题

没有必要采用错缝焊接,内使用套管连接并且达到二级焊缝要求就能满足等强要求




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0