Board logo

标题: 关于简支梁 [打印本页]

作者: liu5620194    时间: 2005-3-17 14:22     标题: 关于简支梁

最近遇到这样的一个 工程,四周维护结构为370的砖墙,要求屋面钢梁直接作用在砖墙上,当然了砖墙四周肯定有圈梁,保证有可靠的受力途径,就是在建模的时候,我可以把两侧砖墙理想化的作为两根砼柱吗?然后布恒载、活载、风载。如果不可以应该怎莫考虑?
作者: fy    时间: 2005-3-18 15:10     标题: 回复: 关于简支梁

我觉得钢梁应该作成两端铰接,然后再验算砌体砖墙。主要应该验算一下砖墙。
作者: 钢结构小子    时间: 2005-3-18 19:43     标题: 回复: 关于简支梁

前几年有这种做法.但现在基本上不采用.承载和抗震都不理想!如果跨度大一点的话更不可行,跨度小的话建议最好在钢梁处做墙垛.安全起见!另外砖墙和钢柱应该有可靠连,节点为铰接,最好做个过渡板
作者: liu5620194    时间: 2005-3-19 08:18     标题: 回复: 关于简支梁

首先感谢各位的回答,我还想补充一点就是此建筑物是个临建,墙外皮尺寸为43.5米X13.5米,我建模的时候梁端与砖墙就是考虑的铰接。
作者: 子叶    时间: 2005-5-29 14:40     标题: 回复: 关于简支梁

       我认为直接把屋面梁放在砖墙上,是很不合理的,一方面梁是通过柱子把力传给基础的,要么设构造柱,要么设排架柱;另一方面屋面梁两端支座处的推力比较大,要么在梁的两端下翼缘处设一道拉杆,要么不采用屋面H钢梁,采用屋面桁架,除此在圈梁里的预埋锚栓的锚固长度也不一定能满足要求,否则当跨度较大引起的推力较大时很容易把砖墙推倒.
作者: bill-shu    时间: 2005-5-31 09:51     标题: 回复: 关于简支梁

这结构是可以的,只不过现在用的少了,可以参考抗震规范中单层砖柱排架房屋那部分的介绍。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0