标题:
管桁架屋顶采光罩沉降缝的做法
[打印本页]
作者:
hainanzai
时间:
2005-3-18 14:19
标题:
管桁架屋顶采光罩沉降缝的做法
156米长,宽28米的屋顶作一个采光罩,结构形式采用倒三角的管桁架,上铺6+6钢化玻璃,主体结构设有沉降缝,沉降缝两边的柱距为600mm,由于沉降缝两边的柱距太小,没法放下两榀桁架,所以屋顶的钢结构没有设沉降缝,请教各位大虾,有必要设沉降缝么?要设,沉降缝处的玻璃该怎么做?不设,审查时能通过么?
最好附上布置图,否则沉降缝两侧柱上的管桁架如何布置不清楚,这影响大家的讨论
作者:
hainanzai
时间:
2005-3-21 21:51
标题:
回复: 管桁架屋顶采光罩沉降缝的做法
附上布置图以及柱头节点图,谢谢大伙指教。
作者:
allan
时间:
2005-3-22 09:16
标题:
回复: 管桁架屋顶采光罩沉降缝的做法
沉降缝作用简单的说是避免结构在长期效应荷载组合下由于地基的不均匀沉降造成的破坏;一般是从基础到屋面全部断开,对屋面防水处理带来一定的麻烦,所以能不设就尽量不设,可以通过处理基础来避免;既然下部主体设置了,应该有他的原因。
1,当屋面是后做的,也就是主体结构已经建成一段时间,经过分析判断,沉降缝两侧结构的不均匀沉降已趋于稳定,这个时候屋面可以不考虑原结构的沉降缝,不用断开;
2,当主体结构经分析判断沉降缝两侧结构的不均匀沉降仍在继续,玻璃屋面属于刚性屋面,应在沉降缝处断开;
3,玻璃屋面断开处个人看法,可以这样处理:玻璃及檩条均在沉降缝处断开,相临两榀屋架之间的檩条悬挑(注意,有一侧檩条悬挑很大,檩条计算时可按连续檩条计算,处理上此处檩条应在该榀屋架之后连续跨过至少两榀屋架,檩条与屋架连接要可靠),在屋面断开处设一小天沟,天沟宽度根据具体情况确定,天沟不宜太厚,用2MM厚可以,以减小天沟刚度,天沟两端搭在两侧断开的檩条上,上面为玻璃;当然,这样处理会影响建筑效果。
附图为节点大样示意
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0